Volevo sapere quanti SSR sono in grado di pilotare i termoregolatori in oggetto,
considerando che li alimento a 24Vdc e che da manuale la corrente max è 25mA mentre dal sito dice 30mA.
Quale dei due valori è attendibile? (il mio ssr consuma 10mA e ne devo comandare 3 con ogni termoregolare)
[ATR244][ATR144] collegamento di 3 SSR
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC, ATR144-ABC
Buongiorno,
Entrambi i termoregolatori hanno 12V in uscita con un massimo di assorbimento di 25mA. Solo l'ATR244 ha la possibilità di impostare l'uscita V+ a 24V con un assorbimento massimo di 15mA
Quindi, collegarli in parallelo sarebbe fuori specifica.
Se i suoi SSR si possono comandare con una tensione di 8Vdc o meno, in questo caso può collegare 3 SSR in serie così da avere una somma di 24V ed un assorbimento totale comunque di soli 10mA, ma solo nel ATR244.
Per l'ATR144 dovrà verificare se i suoi SSR si possono comandare con una tensione di 4Vdc o meno (cosi da avere una caduta totale di 12Vcd al massimo), in questo caso potrà andare bene per entrambi i termoregolatori.
Entrambi i termoregolatori hanno 12V in uscita con un massimo di assorbimento di 25mA. Solo l'ATR244 ha la possibilità di impostare l'uscita V+ a 24V con un assorbimento massimo di 15mA
Quindi, collegarli in parallelo sarebbe fuori specifica.
Se i suoi SSR si possono comandare con una tensione di 8Vdc o meno, in questo caso può collegare 3 SSR in serie così da avere una somma di 24V ed un assorbimento totale comunque di soli 10mA, ma solo nel ATR244.
Per l'ATR144 dovrà verificare se i suoi SSR si possono comandare con una tensione di 4Vdc o meno (cosi da avere una caduta totale di 12Vcd al massimo), in questo caso potrà andare bene per entrambi i termoregolatori.
-
- Posts: 17
- Joined: 14/01/2021, 12:12
Re: ATR244-12ABC, ATR144-ABC
I termoregolatori in questione sono dei GTS 15 GEFRAN, avendo una tensione di 6Vdc possono andare bene considerando che
hanno un assorbimento massimo l'uno di 10mA?
hanno un assorbimento massimo l'uno di 10mA?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-12ABC, ATR144-ABC
si, può andare bene.
Buona giornata.
Buona giornata.