Buongiorno, sto lavorando su un progetto con un td810, nel momento in cui avvio il progetto movicon con la parte grafica compare il messaggio seguente "PLC memory layout changed. Refresh Movicon tags and restart" con relativa traduzione in italiano.
se premo su "ok" il programma gira correttamente e vede tutte le variabili di cui ha bisogno, mentre se faccio "X" non legge nessuna variabile.
come posso risolvere?
messaggio mappatura memoria td810
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: messaggio mappatura memoria td810
Salve,
l'avviso indica che l'immagine della memoria (l'elenco delle variabili) PLC nel progetto Movicon non corrisponde a quello presente nel PLC. Questo messaggio avviene quando sono state apportate delle modifiche nel programma PLC ma non è stato aggiornato l'elenco delle variabili PLC nel progetto Movicon (e riscaricato il progetto).
Su movicon deve quindi aggiornare l'elenco delle variabili PLC da RealTimeDB \ Comm. Drivers \ Pixsys SoftPLC, pulsante destro del mouse, "importa database PLC". A questo punto dalla finestra che appare, seleziona tutte le variabili PLC e preme su import.
In questo modo ha allineato la memoria variabili del PLC con quella del progetto Movicon.
Scarica il progetto sul dispositivo e lo fa partire.
l'avviso indica che l'immagine della memoria (l'elenco delle variabili) PLC nel progetto Movicon non corrisponde a quello presente nel PLC. Questo messaggio avviene quando sono state apportate delle modifiche nel programma PLC ma non è stato aggiornato l'elenco delle variabili PLC nel progetto Movicon (e riscaricato il progetto).
Su movicon deve quindi aggiornare l'elenco delle variabili PLC da RealTimeDB \ Comm. Drivers \ Pixsys SoftPLC, pulsante destro del mouse, "importa database PLC". A questo punto dalla finestra che appare, seleziona tutte le variabili PLC e preme su import.
In questo modo ha allineato la memoria variabili del PLC con quella del progetto Movicon.
Scarica il progetto sul dispositivo e lo fa partire.