[ATR121] Regolazione On-Off

Post by tresrl »

Buongiorno,
ho un ATR121-AD da collegare ad una caldaia a vapore con sonda di pressione e avrei bisogno che:
OUT1 si attivi al superamento di SET1
OUT2 si attivi al superamento di SET2
OUT1 e OUT2 si disattivino allo scendere sotto SET1

Se necessario posso invertire le due OUT
In pratica:
OUT1 commuta la velocità delle pompe da alta a bassa e viceversa, mentre OUT2 comanda il bruciatore

Grazie, buona giornata, Roberto
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR121-AD On-Off 2 relè

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Provi ad impostare i seguenti parametri:

- Par.11 [rEG.] > "coo"

Per fare in modo che l'OUT2 si disattivi sotto la soglia di SET1, deve impostare come valore nel parametro 23 [HY.A] la differenza del SET1 e SET2.
tresrl
Posts: 3
Joined: 06/08/2021, 7:28

Re: ATR121-AD On-Off 2 relè

Post by tresrl »

Grazie, ma non capisco perché mi consiglia di scegliere cool quando ho una caldaia e inserire un isteresi di set2-set1 significa avere i due set identici per non sforare i 9.7 bar del mio particolare esempio.
Oltretutto l'istèresi così lavora anche per l'out1

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR121-AD On-Off 2 relè

Post by Pixsys tecnico 6 »

Lei mi ha scritto così:
OUT1 si attivi al superamento di SET1
OUT2 si attivi al superamento di SET2
OUT1 e OUT2 si disattivino allo scendere sotto SET1
Di default l'uscita 1 (Q1) viene attivata sotto la soglia impostata su SET1 e viene disattivata sopra la soglia di SET1.
impostando il - Par.11 [rEG.] > "coo" invertirà lo stato del contatto dell'uscita 1 (Q1), quindi, l'uscita 1 verrà attivato sopra il SET1 come ha scritto sopra, e si deve collegare nei morsetti 4 e 5.

l'uscita 2 (Q2) invece, lo esegue già di default questa funzione, quindi le basta impostare il setpoint e nulla di più.

Mi potrebbe dire le soglie che ha impostato nel regolatore?
tresrl
Posts: 3
Joined: 06/08/2021, 7:28

Re: ATR121-AD On-Off 2 relè

Post by tresrl »

Buongiorno ha ragione, ho sbagliato. Le soglie sono set1 6 e set2 9.7.
A me serve out1 che commuti al set1 e
Out2 attivo fino sotto set1

Grazie R.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR121-AD On-Off 2 relè

Post by Pixsys tecnico 6 »

ok, imposti il seguente parametro:
- Par.23 [HY.A] > "3,7"
impostando questo parametro farà si che l'uscita OUT2 verrà spenta all'arrivo del SET1