programmare un contatore TCT101-2ABC con encoder
-
- Posts: 1
- Joined: 24/06/2021, 10:08
programmare un contatore TCT101-2ABC con encoder
Bunongiorno devo programmare un contatore TCT101-2ABC collegato a un encoder , l'azzeramento del conteggio avviene sul canale C dell'encoder poi devo abilitare un uscita al raggiungimento di una quota ( o conteggio),poi l'encoder prosegue a contare ,e ad una ulteriore quota (o conteggio) devo spegnere l'uscita o accendere la seconda uscita. l'encoder prosegue .quando torna indietro ,deve spegnere in sequenza le due uscite ai valori impostati . Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: programmare un contatore TCT101-2ABC con encoder
Buongiorno,
Le lascio di seguito i parametri da impostare:
- Par.1 [Func.] > "doub"
- Par.2 [P.o.ME.] > "ALL"
- Par.12 [F.in.3] > "Enc.z"
- Par.15 [CL.C.1] > "Enc."
- Par.18 [in.C.1] > "impostare impulsi letti in un giro"
- Par.23 [A.L.C.1] > "diS."
- Par.25 [C.o.M.1] > "SEt.1"
- Par.32 [out 2] > "C.2nc."
- Par.33 [CL.C.2] > "Enc."
- Par.36 [in.C.2] > "impostare impulsi letti in un giro"
- Par.38 [di.A.2] > "Modi."
- Par.41 [A.L.C.2] > "diS."
SET 1 corrisponde a Q1
SET 2 corrisponde a Q2
i setpoint gli imposta fuori dai parametri premendo TASTO set
Buona giornata
Le lascio di seguito i parametri da impostare:
- Par.1 [Func.] > "doub"
- Par.2 [P.o.ME.] > "ALL"
- Par.12 [F.in.3] > "Enc.z"
- Par.15 [CL.C.1] > "Enc."
- Par.18 [in.C.1] > "impostare impulsi letti in un giro"
- Par.23 [A.L.C.1] > "diS."
- Par.25 [C.o.M.1] > "SEt.1"
- Par.32 [out 2] > "C.2nc."
- Par.33 [CL.C.2] > "Enc."
- Par.36 [in.C.2] > "impostare impulsi letti in un giro"
- Par.38 [di.A.2] > "Modi."
- Par.41 [A.L.C.2] > "diS."
SET 1 corrisponde a Q1
SET 2 corrisponde a Q2
i setpoint gli imposta fuori dai parametri premendo TASTO set