Buon giorno ,
ho fornito a un cliente la sonda :
200000036 termoresistenza pt100 con cavo schermato.
in cantiere il cliente si accorge che la sonda che deve sostituire è a 2 fili,
ora mi chiede se può usare ugualmente quella a 3 fili e con che collegamento.
rimango in attesa.
sonda pt100 da 3 fili usarla con 2 fili
-
- Moderatore
- Posts: 1666
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: sonda pt100 da 3 fili usarla con 2 fili
Salve,
il suo cliente può usarla tranquillamente, semplicemente usa solo i due fili di colore diverso (userà solo uno dei due rossi, l'altro lo può isolare).
il suo cliente può usarla tranquillamente, semplicemente usa solo i due fili di colore diverso (userà solo uno dei due rossi, l'altro lo può isolare).