Bungiorno
dovrei configurare il TC201-ABC come contaimpulsi con un contatto NA, al raggiungimento del valore di set-pint il conteggio deve bloccarsi e di conseguenza aprire il cantatto 1 , da resettare con comando esterno. grazie
Conta impulsi TCT201-ABC
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Conta impulsi TCT201-ABC
Buongiorno,
ci sono tre versioni di questo prodotto:
- TCT201-1ABC: timer
- TCT201-2ABC: contatore
- TCT201-3ABC: tachimetro
Lei deve utilizzare il TCT201-2ABC per la funzione richiesta, controlli l'etichetta a lato e verifichi sia il prodotto corretto.
Di seguito le lascio i parametri da impostare:
il reset da pulsante esterno è già abilitata, quindi dovrà collegare il pulsante al PIN 5 (24V) e PIN 1 (I3)
- P_25 "C.o.M.1" > "SEt.1"
- P_31 "out1" > "C.1nc."
- P_23 "A.L.C.1" > "diS"
ci sono tre versioni di questo prodotto:
- TCT201-1ABC: timer
- TCT201-2ABC: contatore
- TCT201-3ABC: tachimetro
Lei deve utilizzare il TCT201-2ABC per la funzione richiesta, controlli l'etichetta a lato e verifichi sia il prodotto corretto.
Di seguito le lascio i parametri da impostare:
il reset da pulsante esterno è già abilitata, quindi dovrà collegare il pulsante al PIN 5 (24V) e PIN 1 (I3)
- P_25 "C.o.M.1" > "SEt.1"
- P_31 "out1" > "C.1nc."
- P_23 "A.L.C.1" > "diS"
-
- Posts: 2
- Joined: 14/05/2021, 7:52
Re: Conta impulsi TCT201-ABC
Grazie per il supporto, dovrei bloccare anche il conteggio al raggiungimento del set-point, così non lo fa. grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Conta impulsi TCT201-ABC
Buongiorno,
Deve impostare il Par.23 "A.L.C.1" > "diS"
Deve impostare il Par.23 "A.L.C.1" > "diS"