Salve, vorrei utilizzare il TCT101-1ABC per fare un controllo di giri, facendo partire un tempo
all'avvio della macchina e resettandolo continuamente sul fronte di un sensore che rileva i denti
di un ingranaggio. In assenza di rilevamento da parte del sensore, il tempo scade e genera l'allarme.
Qual è il tempo minimo di durata dell'impulso di reset perché venga rilevato dal TCT101?
Grazie
Francesco Rosa
TCT101-1ABC impulso di reset
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TCT101-1ABC impulso di reset
Buongiorno,
L'encoder è già stato installato? potrebbe utilizzare un sensore di prossimità per questa applicazione visto che il TCT101-1ABC non dispone della FASE A e FASE B dell'encoder.
L'encoder è già stato installato? potrebbe utilizzare un sensore di prossimità per questa applicazione visto che il TCT101-1ABC non dispone della FASE A e FASE B dell'encoder.
-
- Posts: 3
- Joined: 05/05/2021, 11:48
Re: TCT101-1ABC impulso di reset
Volevo appunto utilizzare un sensore induttivo, e mi interessava sapere qual è la massima frequenza, ma soprattutto qual è la minima durata di impulso che può rilevare l'ingresso di reset del TCT101, in quanto il sensore rileva il dente dell'ingranaggio,
per cui l'impulso potrebbe essere molto breve.
Grazie
per cui l'impulso potrebbe essere molto breve.
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TCT101-1ABC impulso di reset
Salve,
la lettura degli impulsi da proximity (ed encoder) può arrivare a 80KHz quindi la durata dell'impulso può essere tranquillamente inferiore a 1uS.
la lettura degli impulsi da proximity (ed encoder) può arrivare a 80KHz quindi la durata dell'impulso può essere tranquillamente inferiore a 1uS.
-
- Posts: 3
- Joined: 05/05/2021, 11:48
Re: TCT101-1ABC impulso di reset
Perfetto, grazie