Buongiorno, volevo sapere se ci sono delle impostazioni che leghino la chiusura dei 2 due rele di uscita alla pressione
dei tasti Su/Giu, ovvero premendo tasto freccia Giu si chiuda il rele 1, premendo il tasto freccia SU si chiuda il rele 2, quindi usando le due uscite rele come semplice ripetizione dello stato dei tasti freccia Su e Giu.
Grazie per l'attenzione
[ATR144]Attivazione uscite relè tramite ingressi digitali
-
- Posts: 2
- Joined: 07/05/2021, 11:54
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Uscite Rele ATR144 ABC
Buongiorno,
L'ATR144 non può utilizzare i pulsanti su/giù per comandare le uscite relè.
l'unico modo è collegare due pulsanti all'ingresso digitale DI1 e DI2 al ATR144 e impostare gli allarmi come DI1 (9 e 8) e DI2 (10 e 11).
se nell'ingresso analogico ha collegato una PT100 oppure una NTC non può utilizzare DI2 essendo nei morsetti 11 e 10.
Di seguito i parametri da impostare:
Gruppo D [AL.1]
- Par.62[AL.1.F] > "d.i.1"
Gruppo E [AL.2]
-Par.78 [AL.2.F] > "d.i.2"
Buona giornata
L'ATR144 non può utilizzare i pulsanti su/giù per comandare le uscite relè.
l'unico modo è collegare due pulsanti all'ingresso digitale DI1 e DI2 al ATR144 e impostare gli allarmi come DI1 (9 e 8) e DI2 (10 e 11).
se nell'ingresso analogico ha collegato una PT100 oppure una NTC non può utilizzare DI2 essendo nei morsetti 11 e 10.
Di seguito i parametri da impostare:
Gruppo D [AL.1]
- Par.62[AL.1.F] > "d.i.1"
Gruppo E [AL.2]
-Par.78 [AL.2.F] > "d.i.2"
Buona giornata
-
- Posts: 2
- Joined: 07/05/2021, 11:54
Re: Uscite Rele ATR144 ABC
Grazie per la delucidazione.
Saluti
Saluti