TD410 + Encoder

Post Reply
user12856
Posts: 3
Joined: 14/02/2016, 15:43

TD410 + Encoder

Post by user12856 »

Buongiorno, devo collegare un encoder ad un PLC/HMI TD410, ma nel software di programmazione LogicaLab non riesco a trovare come/dove dichiarare e controllare l'encoder.
Per il modello TD240 avevo trovato che si usavano delle memeorie di sistema per l'impostazione e la lettura del valore.
Qualcuno riesce a darmi qualche indicazione.
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1699
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TD410 + Encoder

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il pannello operatore TD410 non dispone di alcun I/O a bordo, quindi deve utilizzare un modulo I/o esterno per acquisire gli ingressi/uscite.
A disposizione ci sono:
- serie MCM260X (moduli I/o da barra DIN, con comunicazione ModbusRTU e CANopen):
https://www.pixsys-automation.de/it/pro ... pixsys-srl
- scheda plug-in ETD1644-AD (modulo I/O che si agganci direttamente sul retro del TD410, on comunicazione ModbusRTU e CANopen):
https://www.pixsys.net/it/prodotti/term ... ne/etd1644

Di quale modulo I/O dispone?
user12856
Posts: 3
Joined: 14/02/2016, 15:43

Re: TD410 + Encoder

Post by user12856 »

Grazie per la risposta celere. Il modulo è un Etd1644-ad. Avete qualche esempio da condividere?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1699
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TD410 + Encoder

Post by Pixsys tecnico 1 »