[ATR244]Comando motorino 24V On-Off
-
- Posts: 5
- Joined: 07/04/2021, 12:24
[ATR244]Comando motorino 24V On-Off
Buongiorno,
ho un ATR244-12ABC a cui voler attaccare una sonda PT100 ed un motore 12V.
Vorrei il seguente funzionamento: importare un setpoint di temperatura esempio di 100°C, finche la sonda non arriva al setpoint voglio far girare il motore 12V, arriavo al setpoint deve staccare, e riattaccare appena c'è una variazione di esempio 5°C, ed ovviamente ritornato al setpoint, staccare nuovamente.
Non ho nessuna conoscenza a livello di collegamento e configurazione, ma non credo sia un qualcosa di complesso. Qualcuno può aiutarmi sia con lo schema di collegamente che con la configurazione, ho visto che è possibile caricare anche i file dall'app allo strumento, quindi se qualcuno riesce a postarmi o il file di configurazione oppure riportare quali dati devo andare a configurare e come, io poi posso riportarli.
Grazie mille
ho un ATR244-12ABC a cui voler attaccare una sonda PT100 ed un motore 12V.
Vorrei il seguente funzionamento: importare un setpoint di temperatura esempio di 100°C, finche la sonda non arriva al setpoint voglio far girare il motore 12V, arriavo al setpoint deve staccare, e riattaccare appena c'è una variazione di esempio 5°C, ed ovviamente ritornato al setpoint, staccare nuovamente.
Non ho nessuna conoscenza a livello di collegamento e configurazione, ma non credo sia un qualcosa di complesso. Qualcuno può aiutarmi sia con lo schema di collegamente che con la configurazione, ho visto che è possibile caricare anche i file dall'app allo strumento, quindi se qualcuno riesce a postarmi o il file di configurazione oppure riportare quali dati devo andare a configurare e come, io poi posso riportarli.
Grazie mille
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Buongiorno,
Per i collegamenti della pt100 a 3 fili deve collegare i due rossi o i due bianchi nei PIN 17 e 19, poi il bianco o il rosso nel PIN 18.
Nel caso abbia una pt100 a 2 fili collegare filo bianco nel 18 e filo rosso nel 19 e fare un ponte dal 19 al 17.
l'alimentazione del motore la deve tagliare nel relè del termoregolatore, quindi entra nel PIN 4 per esempio con un filo nero dopo di che deve uscire dal PIN 5 con un cavo dello stesso colore e portarlo all'alimentazione 12V. L'altro cavo rosso del motore va diretto all'alimentazione 12V.
Le lascio un file zip i file pdf dove trova i parametri che le ho modificato e un file atr, da aprire con l'app MyPixsys o LabSoftView saricabile dal nostro sito nell'area download (per programmazione da PC).
Le basterà aprire il file atr con il telefono selezionare l'app MyPixsys, le caricherà automaticamente nell'app i parametri da me modificati, a lei basterà andare nella sezione "write" e appoggiare il telefono al termoregolatore, dopo il caricamento dei parametri, il termoregolatore le chiederà un riavvio, quindi schiacciare freccetta "su" e Tasto "SET" per confermare.
Dopo il riavvio i parametri saranno caricati correttamente nel termoregolatore.
Per i collegamenti della pt100 a 3 fili deve collegare i due rossi o i due bianchi nei PIN 17 e 19, poi il bianco o il rosso nel PIN 18.
Nel caso abbia una pt100 a 2 fili collegare filo bianco nel 18 e filo rosso nel 19 e fare un ponte dal 19 al 17.
l'alimentazione del motore la deve tagliare nel relè del termoregolatore, quindi entra nel PIN 4 per esempio con un filo nero dopo di che deve uscire dal PIN 5 con un cavo dello stesso colore e portarlo all'alimentazione 12V. L'altro cavo rosso del motore va diretto all'alimentazione 12V.
Le lascio un file zip i file pdf dove trova i parametri che le ho modificato e un file atr, da aprire con l'app MyPixsys o LabSoftView saricabile dal nostro sito nell'area download (per programmazione da PC).
Le basterà aprire il file atr con il telefono selezionare l'app MyPixsys, le caricherà automaticamente nell'app i parametri da me modificati, a lei basterà andare nella sezione "write" e appoggiare il telefono al termoregolatore, dopo il caricamento dei parametri, il termoregolatore le chiederà un riavvio, quindi schiacciare freccetta "su" e Tasto "SET" per confermare.
Dopo il riavvio i parametri saranno caricati correttamente nel termoregolatore.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 5
- Joined: 07/04/2021, 12:24
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Grazie mille, è stato davvero gentile.
Le chiedo solo una delucidazione, per collegare il motore, ho bisogno di un SSR?
Riepilogando, alimento il termoregolatore a 220, collego la sonda come mi ha descritto e ok.
Per il motore esco dal termoregolatore, ed entro in un alimentatore 12V ed a seguito collego al motorino?
Potrei semplificare il tutto se il motorino fosse a 24V? ovvero alimento a monte tutto quanto a 24V compreso il termoregolatore (in quanto ho visto che ha la tensione variabile da 24 a 220V); se questa opzione fosse possibile, tengo buono comunque il cablaggio che mi ha descritto prima (ovviamente senza ripassare dall'alimentatore per la connessione del motore) oppure devo variare qualcosa?
Grazie mille! è stato davvero gentilissimo!
Le chiedo solo una delucidazione, per collegare il motore, ho bisogno di un SSR?
Riepilogando, alimento il termoregolatore a 220, collego la sonda come mi ha descritto e ok.
Per il motore esco dal termoregolatore, ed entro in un alimentatore 12V ed a seguito collego al motorino?
Potrei semplificare il tutto se il motorino fosse a 24V? ovvero alimento a monte tutto quanto a 24V compreso il termoregolatore (in quanto ho visto che ha la tensione variabile da 24 a 220V); se questa opzione fosse possibile, tengo buono comunque il cablaggio che mi ha descritto prima (ovviamente senza ripassare dall'alimentatore per la connessione del motore) oppure devo variare qualcosa?
Grazie mille! è stato davvero gentilissimo!
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Buonasera,
Non ha bisogno di un SSR, le basta utilizzare il contatto relè Q1 del termoregolatore ed è un contatto pulito, quindi deve portare lei l'alimentazione.
Le rispiego i collegamenti utilizzando un motorino a 24V, così alimenta tutti e due con lo stesso alimentatore.
il "+" dell'alimentazione 24V lo deve portare nel PIN 1 del termoregolatore e fare un ponte dal PIN 1 al PIN 4, e collegare il "+" del motore al PIN 5. Il "-" dell'alimentazione 24V lo deve portare al PIN 2 del termoregolatore e il "-" del motore portarlo sempre al PIN 2 del termoregolatore.
Se alimenta il termoregolatore a 220V, deve collegare il "+" dell'alimentazione 12V nel PIN 4 e il "+" del motorino collegarlo al PIN 5 del termoregolatore. Il "-" del motorino lo collega direttamente all'alimentazione 12V.
Quindi impostando un set point di 100°C, sotto il set point i PIN 4 e 5 saranno chiusi con anche l'accensione del led "C1" portando l'alimentazione al motorino. Al raggiungimento del set pont i PIN 4 e 5 si apriranno con lo spegnimento del led "C1" togliendo l'alimentazione al motorino, per poi riattivare il Led "C1"(Q1) a 95°C.
Non ha bisogno di un SSR, le basta utilizzare il contatto relè Q1 del termoregolatore ed è un contatto pulito, quindi deve portare lei l'alimentazione.
Le rispiego i collegamenti utilizzando un motorino a 24V, così alimenta tutti e due con lo stesso alimentatore.
il "+" dell'alimentazione 24V lo deve portare nel PIN 1 del termoregolatore e fare un ponte dal PIN 1 al PIN 4, e collegare il "+" del motore al PIN 5. Il "-" dell'alimentazione 24V lo deve portare al PIN 2 del termoregolatore e il "-" del motore portarlo sempre al PIN 2 del termoregolatore.
Se alimenta il termoregolatore a 220V, deve collegare il "+" dell'alimentazione 12V nel PIN 4 e il "+" del motorino collegarlo al PIN 5 del termoregolatore. Il "-" del motorino lo collega direttamente all'alimentazione 12V.
Quindi impostando un set point di 100°C, sotto il set point i PIN 4 e 5 saranno chiusi con anche l'accensione del led "C1" portando l'alimentazione al motorino. Al raggiungimento del set pont i PIN 4 e 5 si apriranno con lo spegnimento del led "C1" togliendo l'alimentazione al motorino, per poi riattivare il Led "C1"(Q1) a 95°C.
-
- Posts: 5
- Joined: 07/04/2021, 12:24
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Buongiorno, ho effettuato i collegamenti a 24V e tutto funziona come deve.
Solo delle delucidazioni, avendo un iphone, non sono riuscito ad importare il file .atr che lei mi ha girato della configurazione, quindi sono andato ad inserire i dati a mano come da pdf che mi ha girato.
unica cosa, non ho trovato il valore dei 100°c nel setpoint; dove devo inserirlo?
Ho trovato come dati modificati da lei i seguenti:
P_1 PT100
P_2 0.0
P_39 5 (PRESUMO SIA QUEL FAMOSO INCREMENTO DI 5 GRADI CHE LE CHIEDEVO)
e nessun'altro valore.
Alla fine del pdf vedo che c'è la sezione setpoint, va inserito li il valore di 100°C da me richiesto? in quale campo? (ce ne sono da SP_0 a SP_11)
Grazie mille della comprensione.
P.S. posso crearmi diverse configurazioni diverse, ad esempio se ne volessi un delta da 5 a 2 °C basta che salvo una nuova configurazione e ogni volta devo caricarla sul termoregolatore?
Solo delle delucidazioni, avendo un iphone, non sono riuscito ad importare il file .atr che lei mi ha girato della configurazione, quindi sono andato ad inserire i dati a mano come da pdf che mi ha girato.
unica cosa, non ho trovato il valore dei 100°c nel setpoint; dove devo inserirlo?
Ho trovato come dati modificati da lei i seguenti:
P_1 PT100
P_2 0.0
P_39 5 (PRESUMO SIA QUEL FAMOSO INCREMENTO DI 5 GRADI CHE LE CHIEDEVO)
e nessun'altro valore.
Alla fine del pdf vedo che c'è la sezione setpoint, va inserito li il valore di 100°C da me richiesto? in quale campo? (ce ne sono da SP_0 a SP_11)
Grazie mille della comprensione.
P.S. posso crearmi diverse configurazioni diverse, ad esempio se ne volessi un delta da 5 a 2 °C basta che salvo una nuova configurazione e ogni volta devo caricarla sul termoregolatore?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Buongiorno,
Per il sistema IOS bisogna acquistare un accessorio bluetooth apparte (COD.2000.35.099) per poter scaricare e caricare i parametri nel telefono, siccome l'iphone utilizza l'NFC solo per i pagamenti.
Per inserire un set point dal termoregolatore le basta aumuntare o diminuire con le freccette il valore in rosso sotto alla temperatura.
il setpoint nel PDF, andava inserito nel "SP_0" gruppo setpoints.
Corretto, il parametro P_39 sono i 5°C che mi aveva chiesto, per poter salvare un altra configurazione le basta caricare un backup, modificare il parametro di cui ha bisogno e salvare una nuova configurazione con un nome differente. l'unico problema per iphone dovrebbe acquistare l'accessorio apparte, per android non ci sono queste limitazioni.
Per il sistema IOS bisogna acquistare un accessorio bluetooth apparte (COD.2000.35.099) per poter scaricare e caricare i parametri nel telefono, siccome l'iphone utilizza l'NFC solo per i pagamenti.
Per inserire un set point dal termoregolatore le basta aumuntare o diminuire con le freccette il valore in rosso sotto alla temperatura.
il setpoint nel PDF, andava inserito nel "SP_0" gruppo setpoints.
Corretto, il parametro P_39 sono i 5°C che mi aveva chiesto, per poter salvare un altra configurazione le basta caricare un backup, modificare il parametro di cui ha bisogno e salvare una nuova configurazione con un nome differente. l'unico problema per iphone dovrebbe acquistare l'accessorio apparte, per android non ci sono queste limitazioni.
-
- Posts: 5
- Joined: 07/04/2021, 12:24
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Buonasera,
Ho effettuato una prova con il motore con questi collegamenti che mi ha detto lei:
“ Le rispiego i collegamenti utilizzando un motorino a 24V, così alimenta tutti e due con lo stesso alimentatore.
il "+" dell'alimentazione 24V lo deve portare nel PIN 1 del termoregolatore e fare un ponte dal PIN 1 al PIN 4, e collegare il "+" del motore al PIN 5. Il "-" dell'alimentazione 24V lo deve portare al PIN 2 del termoregolatore e il "-" del motore portarlo sempre al PIN 2 del termoregolatore.”
Ma appena imposto la temperatura per far partire il motore esempio temperatura sonda 25 gradi su display 1 imposto la temperatura a 100 gradi su display 2, quindi il motorino dovrebbe iniziare a soffiare, salta tutto e si riavvia il termoregolatore.
Le chiedo ancora aiuto.
Grazie
Ho effettuato una prova con il motore con questi collegamenti che mi ha detto lei:
“ Le rispiego i collegamenti utilizzando un motorino a 24V, così alimenta tutti e due con lo stesso alimentatore.
il "+" dell'alimentazione 24V lo deve portare nel PIN 1 del termoregolatore e fare un ponte dal PIN 1 al PIN 4, e collegare il "+" del motore al PIN 5. Il "-" dell'alimentazione 24V lo deve portare al PIN 2 del termoregolatore e il "-" del motore portarlo sempre al PIN 2 del termoregolatore.”
Ma appena imposto la temperatura per far partire il motore esempio temperatura sonda 25 gradi su display 1 imposto la temperatura a 100 gradi su display 2, quindi il motorino dovrebbe iniziare a soffiare, salta tutto e si riavvia il termoregolatore.
Le chiedo ancora aiuto.
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Buongiorno,
provi a tenere questi collegamenti ma staccare il motore momentaneamente (ad esempio staccando momentaneamente il ponte del +24 tra 1 e 4).
Se in questo modo, impostando 100°C come set, il contatto Q1 chiude (led C1 acceso) ed il regolatore resta acceso, allora il problema probabilmente sta nel motore, nel senso che potrebbe assorbire troppo dall'alimentatore e quindi mandarlo in protezione.
Un'ulteriore prova che può fare è quella di collegare direttamente il motore all'alimentatore +24V e verificare se questo comincia a girare senza problemi.
Tenga presente che di fatto il regolatore ATR244 va solo a "tagliare" l'alimentazione +24V al motore attraverso i contatti del suo relè, per poterlo accendere/spegnere a piacimento, non fa altro, quindi se all'attivazione del relè (quindi nel momento in cui il motore viene alimentato) tutto il sistema si spegne, forse è proprio l'alimentatore che non riesce ad alimentare il motore.
provi a tenere questi collegamenti ma staccare il motore momentaneamente (ad esempio staccando momentaneamente il ponte del +24 tra 1 e 4).
Se in questo modo, impostando 100°C come set, il contatto Q1 chiude (led C1 acceso) ed il regolatore resta acceso, allora il problema probabilmente sta nel motore, nel senso che potrebbe assorbire troppo dall'alimentatore e quindi mandarlo in protezione.
Un'ulteriore prova che può fare è quella di collegare direttamente il motore all'alimentatore +24V e verificare se questo comincia a girare senza problemi.
Tenga presente che di fatto il regolatore ATR244 va solo a "tagliare" l'alimentazione +24V al motore attraverso i contatti del suo relè, per poterlo accendere/spegnere a piacimento, non fa altro, quindi se all'attivazione del relè (quindi nel momento in cui il motore viene alimentato) tutto il sistema si spegne, forse è proprio l'alimentatore che non riesce ad alimentare il motore.
-
- Posts: 5
- Joined: 07/04/2021, 12:24
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Infatti era un problema di alimentatore. Grazie mille!
Se volessi collegare un motore a 220v l'importante è che non supero i 2A di assorbimento, giusto? lo schema dei collegamenti resta invariato, a parte il rimuovere l'alimentatore 24V che ora ho a monte del termoregolatore, giusto?
Se volessi collegare un motore a 220v l'importante è che non supero i 2A di assorbimento, giusto? lo schema dei collegamenti resta invariato, a parte il rimuovere l'alimentatore 24V che ora ho a monte del termoregolatore, giusto?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: termoregolatore ATR244-12ABC con motore 12v
Buongiorno,
Si corretto, non deve superare i 220V 2A, quindi i collegamenti restano invariati se utlizza un motore a 220V e alimenta il termoregolatore con la stessa alimentazione.
Inoltre le consiglio di utlizizzare un relè di appoggio nel caso il motore superi i 500mA visto che allo spegnimento del motore potrebbe superare i 2A e di conseguenza incollare il relè.
Si corretto, non deve superare i 220V 2A, quindi i collegamenti restano invariati se utlizza un motore a 220V e alimenta il termoregolatore con la stessa alimentazione.
Inoltre le consiglio di utlizizzare un relè di appoggio nel caso il motore superi i 500mA visto che allo spegnimento del motore potrebbe superare i 2A e di conseguenza incollare il relè.