Questa applicazione consente di comandare tramite sensore di pressione 4-20mA Range:0..100mBar, un inverter con uscita analogica 0-10V del regolatore.
Collegamenti:
ALM: Pin 1-2
AI1: Pin 16(alm)-19(out)
AO1: Pin 9(+)-10(-) al ingresso dell'inverter
Parametri da impostare
Par.01 [SEn.1]> "4-20mA"
Par.04 [L.L.i.1]> "0" mBar valore visualizzato a 4mA
Par.05 [u.L.i.1]> "100" mBar valore visualizzato a 20mA
Par.35 [c.ou.1]> "c.0-10V" comando 0-10V (è possibile utilizzare anche l'uscita 4-20mA)
Par.75 [P.b.1]> "10" Banda proporzionale, modula +5 o -5 dal set point
Par.79 [P.b.c.1]> "ENAb." banda proporzionale centrata
in questo esempio è stato utilizzato un sensore 4-20mA, ma è possibile utilizzare anche sensori di temperatura o altri tipi di segnali normalizzati.
Parametri modificati in PDF e file atr da caricare su app MyPixsys o MyPixsyLab:
[ATR244-12ABC] Controllo inverter con segnale 4-20mA o 0-10V
-