Buonasera,
vorrei avere una conferma sull'esatto collegamento in serie di un convertitore 2000.35.015 con
uno strumento ART142 ed uno strumento ATR144, per leggere su entrambi la stessa sonda.
Cablaggio ATR 142:
PIN 9 = alim. convertitore (+) sul morsetto (1)
PIN 12= collegam. con il morsetto "9" del ATR144
Cablaggio ATR 144:
PIN 9 = collegam. con il morsetto "12" del ATR142
PIN 12= uscita del convertitore (-) sul morsetto (2)
E' corretto il collegamento, non ci sono problemi sulla quantità della corrente circolante?
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
[ART144] - Colleg. in serie strumenti
-
- Posts: 20
- Joined: 15/07/2020, 22:56
[ART144] - Colleg. in serie strumenti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ART144] - Colleg. in serie strumenti
Salve,
l'importante è che il loop si richiuda sul regolatore da cui alimenta il trasduttore quindi:
ATR144: morsetto 9 --> alimentazione (morsetto +) del trasduttore
ATR142: morsetto 12 --> uscita (morsetto -) del trasduttore
ATR142: morsetto 11 --> al morsetto 12 del ATR144
I due ATR si posso scambiare tra di loro (mantenendo ovviamente la logica dei morsetti sopra indicata).
l'importante è che il loop si richiuda sul regolatore da cui alimenta il trasduttore quindi:
ATR144: morsetto 9 --> alimentazione (morsetto +) del trasduttore
ATR142: morsetto 12 --> uscita (morsetto -) del trasduttore
ATR142: morsetto 11 --> al morsetto 12 del ATR144
I due ATR si posso scambiare tra di loro (mantenendo ovviamente la logica dei morsetti sopra indicata).