TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
Per aggiornare la versione Movicon del TD900 alla 11.6 basta disinstallare versione installata e poi installare la versione 11.6?
Come abilito il server sul TD900 per trasferire il progetto dal PC di sviluppo?
Per fare girare il runtime movicon sul TD900 con driver Pixsys serve acquistare una licenza aggiuntiva?
Come abilito il server sul TD900 per trasferire il progetto dal PC di sviluppo?
Per fare girare il runtime movicon sul TD900 con driver Pixsys serve acquistare una licenza aggiuntiva?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
Per aggiornare alla 11.6 è sufficiente disinstallare la 11.5 ed installare la nuova versione.
Il server sul TD900 per il download del codice va avviato eseguendo C:\Program Files (x86)\Progea\Movicon11.6\TCPUploadServer.exe
Il Driver Pixsys va installato manualmente scaricando ed avviando i file
"MOVICON 11.6 Update-Aggiorna Driver x64.exe"
oppure
"MOVICON 11.6 Update-Aggiorna Driver x86.exe"
a seconda della versione di sistema operativo installato.
Questi installer si possono scaricare dall'area download del nostro sito, sotto alla cartella Movicon (dove trova anche l'installazione della versione 11.6)
Il server sul TD900 per il download del codice va avviato eseguendo C:\Program Files (x86)\Progea\Movicon11.6\TCPUploadServer.exe
Il Driver Pixsys va installato manualmente scaricando ed avviando i file
"MOVICON 11.6 Update-Aggiorna Driver x64.exe"
oppure
"MOVICON 11.6 Update-Aggiorna Driver x86.exe"
a seconda della versione di sistema operativo installato.
Questi installer si possono scaricare dall'area download del nostro sito, sotto alla cartella Movicon (dove trova anche l'installazione della versione 11.6)
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
TD900 con PL500 e driver Pixsys, serve acquistare un licenza movicon per runtime?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
Solo sul TD900 ha bisogno della licenza di Runtime Movicon in base alle variabili e funzioni che usa, per il driver Pixsys non serve (viene contato come driver di comunicazione standard quindi servirà solo che la licenza disponga di almeno un driver di comunicazione).
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
Non riesco a trasferire il progetto con l'utente "pcuser".
Ottengo sempre utente o password errati.
TcpUploadserver.exe necessita di modifiche al firewall di windwos per poter trasferire il progetto?
Ottengo sempre utente o password errati.
TcpUploadserver.exe necessita di modifiche al firewall di windwos per poter trasferire il progetto?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
provi ad usare come credenziali
username: user
password: 123456
username: user
password: 123456
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
Stesso errore.
Se condivido la cartella riesco a entrarci con "pcuser" e "123456"
Se condivido la cartella riesco a entrarci con "pcuser" e "123456"
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
in teoria appena avviato dovrebbe aprirsi la finestra del firewall che le chiede su quali rete abilitare tale servizio.dotmec wrote:Non riesco a trasferire il progetto con l'utente "pcuser".
Ottengo sempre utente o password errati.
TcpUploadserver.exe necessita di modifiche al firewall di windwos per poter trasferire il progetto?
Provi ad avviare il servizio come amministratore.
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
Provato ad avviare come amminstratore e anche a disattivare il firewall, sempre lo stesso errore.
Per ora uso la cartella condivisa.
Per ora uso la cartella condivisa.
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TD900 Movicon update e trasferimento progetto.
Salve,
dopo aver avviato TCPuploadServer.exe sul TD900, dal suo PC di sviluppo dovrebbe solo inserire questi dati: Poi premere su "Trasferisci progetto" e al termine "Avvia progetto sul dispositivo"
dopo aver avviato TCPuploadServer.exe sul TD900, dal suo PC di sviluppo dovrebbe solo inserire questi dati: Poi premere su "Trasferisci progetto" e al termine "Avvia progetto sul dispositivo"
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.