Ho un PL50O con diverse schede PLE500-8AD_1.
C'è un esempio di come configurare la scheda per la regolazione PID con passaggio dei parametri, utilizzo uscita SSR da PLC?
C'è un esempio di come configurare la scheda per la regolazione PID con passaggio dei parametri, utilizzo uscita SSR da PLC?
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
Salve,
la ple500-8AD viene configurata, una volta inserita nella rete del PL500, aggiungendo i parametri PID dalla tab "parametri" del nodo in questione, poi:
- Il setpoint lo invia al modulo associando alla voce "Command setpoint" una variabile PLC, nella tab "output"
- il valore analogico lo acquisisce associando alla voce "Process" una variabile PLC, nella tab "output"
Se i parametri PID li vuole assegnare durante l'esecuzione del ciclo PLC, quindi non solo all'accensione, inserisce le stesse voci anche sotto la tab "Commands", in questo caso però dovrà associarci una variabile PLC, non potranno essere valori predefiniti.
la ple500-8AD viene configurata, una volta inserita nella rete del PL500, aggiungendo i parametri PID dalla tab "parametri" del nodo in questione, poi:
- Il setpoint lo invia al modulo associando alla voce "Command setpoint" una variabile PLC, nella tab "output"
- il valore analogico lo acquisisce associando alla voce "Process" una variabile PLC, nella tab "output"
Se i parametri PID li vuole assegnare durante l'esecuzione del ciclo PLC, quindi non solo all'accensione, inserisce le stesse voci anche sotto la tab "Commands", in questo caso però dovrà associarci una variabile PLC, non potranno essere valori predefiniti.
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
Se assegno tutto da ciclo PLC è necessario comunque configurare anche le voci sotto "Parametri"?
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
L'unica voce necessaria (consigliata) è il tipo di ingresso analogico richiesto, per evitare codici di errore sonda all'accensione.
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
C'è un modo per copiare la configurazione di una scheda ad un altra?
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
Purtroppo no, le schede sono moduli indipendenti l'uno dell'altro.
Le variabili che ha usato come "output" e "commands" però possono essere condivise, nel senso che la stessa variabile PLC (ad esempio il setpoint di lavoro) può essere assegnata come setpoint di più moduli, idem per i comandi.
Le variabili che ha usato come "output" e "commands" però possono essere condivise, nel senso che la stessa variabile PLC (ad esempio il setpoint di lavoro) può essere assegnata come setpoint di più moduli, idem per i comandi.
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
Il comando 10.3 Comando start/stop e 10.7 Flags errori sono le voci "Digital output block" e "Error value, digital output block" nella tab command?
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
Se deve verificare eventuali errori nella sonda ecc, deve inserire la voce "Error Flags" nella tab "inputs".
Se deve poter impostare lo stato del regolatore in start/stop, deve inserire la voce "Start/stop commands" nella tab "outputs".
Se non trova la voce "Start/stop commands" nella tab "outputs", per prima cosa installi l'ultima versione di LogicLab disponibile dal nostro sito (v 5.14.0.3), poi deve inserire manualmente la nuova mappatura del modulo PL500-8AD:
- Chiude LogicLab
- Scarica il file allegato (estratto dallo zip) e lo incolla dentro alla cartella "C:\Program Files (x86)\Pixsys PC Tools\Catalog\PLCEXP\PLE500-8AD\" sostituendo il file quando richiesto.
- Entra in "C:\Users\NomeUtente\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Pixsys PC Tools\Catalog" ed elimina i file "AlCatalog.LOG" e "AlCatalog.XML".
- Riapre LogicLab e verifica se trova la voce.
Se non la trova ancora, deve togliere e rimettere il modulo PLE500-8AD come dispositivo e riassegnare le variabili.
Se deve poter impostare lo stato del regolatore in start/stop, deve inserire la voce "Start/stop commands" nella tab "outputs".
Se non trova la voce "Start/stop commands" nella tab "outputs", per prima cosa installi l'ultima versione di LogicLab disponibile dal nostro sito (v 5.14.0.3), poi deve inserire manualmente la nuova mappatura del modulo PL500-8AD:
- Chiude LogicLab
- Scarica il file allegato (estratto dallo zip) e lo incolla dentro alla cartella "C:\Program Files (x86)\Pixsys PC Tools\Catalog\PLCEXP\PLE500-8AD\" sostituendo il file quando richiesto.
- Entra in "C:\Users\NomeUtente\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Pixsys PC Tools\Catalog" ed elimina i file "AlCatalog.LOG" e "AlCatalog.XML".
- Riapre LogicLab e verifica se trova la voce.
Se non la trova ancora, deve togliere e rimettere il modulo PLE500-8AD come dispositivo e riassegnare le variabili.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: PL500 e scheda PLE500-8AD_1
Aggiornato all'ultima versione di LogicalLab e sostituito ed eliminato i file.. ora vedo le voci mancanti.
Grazie.