Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142][ATR144] Collegare una PT100 in due regolatori

Post Reply
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

[ATR142][ATR144] Collegare una PT100 in due regolatori

Post by userFBA »

Buonasera,
su di una macchina è presente un Vs. strumento ATR142, ora ne dobbiamo installare un'altro che comanderà
altre funzioni.
Ci chiedavamo, essendo abbastanza complesso installare un'altra sonda, se fosse possibile collegare sulla
stessa sonda i due strumenti (praticamente collegare in parallelo i due ingressi), oppure se si riesce ad
esportare la lettura dal primo ed importarla sul secondo. Se questa è la procedura, come si può fare?

Ringrazio per l'attenzione e l'aiuto porgendo distinti saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR142 Collegam. sonde

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
di norma un segnale PT100 può essere associato a un unito ingresso analogico e in ogni caso due ATR142 non possono leggere una sonda PT100 in parallelo. E' possibile però convertire il segnale PT100 in 4-20mA e fare la serie dei due ATR142 sul segnale 4-20mA in uscita al convertitore.
Di seguito il link al convertitore di segnale COD 2000.35.015.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... -testa-din

Cordiali saluti.
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

Re: ATR142 Collegam. sonde

Post by userFBA »

Ringrazio per il suggerimento, io avevo quasi pensato ad un collegamento in Modbus (se eventualmente possibile),
me questo mi sembra molto più semplice.

Essendo un impianto di galvanica, pensavo d'utilizzare il convertitore mod. 2000.35.15 ad isolamento galvanico,
per ridurre i disturbi in linea, è corretto?
Chiedevo un piccolo aiutino.....per essere sicuro, come sono da collegare, e su quali morsetti,
il convertitore con i due ATR142-ABC?

Ringrazio di nuovo e porgo distinti saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR142 Collegam. sonde

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
in caso di collegamento in serie di un segnale 4-20mA con due ATR142, il primo ATR fornirà alimentazione al convertitore e chiuderà il circuito, di conseguenza il secondo ATR leggerà un 4-20mA attivo.

ATR1 morsetto 9 per alimentare il trasduttore al morsetto +VDC
Uscita trasduttore 4-20mA verso il morsetto 12 dell'ATR2
Morsetto 11 dell'ATR2 verso il morsetto 12 dell'ATR1 (chiusura circuito 4-20mA)


Cordiali Saluti.
Post Reply