Buongiorno avrei bisogno di sapere come impostare il modulo MCM260-4AD collegato al pl250-10AD.
grazie
[PL250] Collegamento PL250-10AD con MCM260
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: Collegamento modulo MCM2604AD a PL250 10AD
Il PL250-10Ad e il modulo MCM260-4AD possono essere collegati tra loro utilizzando la seriale RS485. Il mudulo MCM260-4AD deve essere impostato in configurazione Modbus (vedi impostazione dip-switch nel manuale)
Nel PL250-10AD la seriale COM1 deve essere impostata come modbus master;
Nel codice di inizializzazione deve essere configurata correttamente la porta COM1 (baudrate, formato, ritardo attesa risposta)
Nel programma principale invece vanno inserite due istruzioni COM_1 e COM_2, una per leggere gli ingressi del modulo e una per scrivere le uscite del modulo rele.
Nel PL250-10AD la seriale COM1 deve essere impostata come modbus master;
Nel codice di inizializzazione deve essere configurata correttamente la porta COM1 (baudrate, formato, ritardo attesa risposta)
Nel programma principale invece vanno inserite due istruzioni COM_1 e COM_2, una per leggere gli ingressi del modulo e una per scrivere le uscite del modulo rele.