Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

TCT 101 2AB - contatore salita e discesa con encoder

Post Reply
maurizio
Posts: 1
Joined: 23/06/2020, 16:39

TCT 101 2AB - contatore salita e discesa con encoder

Post by maurizio »

Ciao a tutti
Vorrei utilizzare il TCT 101 2AB con un encoder posital fabra ixarc incrementale tipo UCD-IPH00-02000-Y060-PRQ

Vorrei visualizzare in cm, step millimetri, la salita e la discesa con setpoint out in salita ed in discesa per l'arresto della stessa come limite software impostabile.
spero sia chiaro, grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TCT 101 2AB - contatore salita e discesa con encoder

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
può gestire un segnale HTL in uscita dal suo encoder definendo nel TCT un segnale di tipo PNP nei parametri [Hin1],[Hin2] e [Hin3].
Il TCT dispone di due uscite relè a contatto pulito che possono aprire o chiudere al superamento di sue soglie impostate relative ai contatti Q1 e Q2. Se configurato come conteggio Encoder è possibile dare un moltiplicatore e un divisore di impulsi nei parametri [inC1] e [uiC1]. Per esempio se il suo encoder è 5000 impulsi giro, impostando il parametro [inC1]="5000" ad un giro completo il display mostrerà il valore 1.
Nel suo caso a quanti impulsi giro encoder corrisponde l'avanzamento di 1cm?

Cordiali Saluti