TD240-AD loop reboot

Post Reply
bitword
Posts: 8
Joined: 01/04/2019, 12:36

TD240-AD loop reboot

Post by bitword »

Buongiorno, sto riscontrando un problema con un pannello TD240-AD funzionante da circa un anno, alimentato entra in un loop di tentativi di avvio ma non parte il programma, questo non mi permette di accedere con il pc ed eseguire debug o ricaricare il programma stesso.
Esiste una via d'uscita?
Grazie per l'attenzione
Cordiali Saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TD240-AD loop reboot

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
probabilmente c'è un problema hardware e quindi il PLC necessita di essere riparato. Come ultima prova potrebbe spegnere il PLC e avviare dal suo PC il Download del suo applicativo. Subito dopo l'avvio del download del suo applicativo accenda nuovamente il PLC. Se non viene agganciato nemmeno con questo tentativo, allora deve portare il PLC dal suo rivenditore e avviare una procedura di RMA.

Cordiali Saluti.
bitword
Posts: 8
Joined: 01/04/2019, 12:36

Re: TD240-AD loop reboot

Post by bitword »

Ho seguito il Suo consiglio, problema risolto.
Grazie
Cordiali Saluti