Buongiorno, dovremmo sostituire un termoregolatore ATR620-21ABC con un ATR621-12ABC.
I parametri dell'ATR620 erano i seguenti:
P-01: 0229
P-02: 1610
P-05: 1000
P-10: 1
P-12: 6100
P-15: 0002

Quali parametri devo impostare sul ATR621 per avere la stessa programmazione?
Grazie
Saluti
Luigi
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Programmazione ATR621

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
in allegato la lista parametri relativa all'ATR621-12ABC.

Contatto Q1 per azionamento resistenze
Contatto Q2 per intervento allarme 1 in deviazione inferiore con soglia di 2°C.
ATR621_conf.PNG

Cordiali Saluti.