Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

installazione e funzionamento

Post Reply
luca12
Posts: 6
Joined: 30/11/2019, 19:52

installazione e funzionamento

Post by luca12 »

buonasera, spero che qualcuno del forum posso aiutarmi, non avendo trovato informazioni a riguardo su quello che sto cercando provo a chiedere qui.
sono venuto in possesso del atr243, ho necessità di installare il suddetto su un forno da cucina e cercare di pilotare solo 2 resistenze o eventualmente una sola per il controllo della temperatura.
fino a qui nulla di importante.
provando a eseguire quanto riportato dal manuale atr non emette nessuna uscita di corrente.
qualcuno di voi può aiutarmi o ha già effettuato tale operazione?
servirebbe impostazione dell softstart da 0° a 75° o anche 70° con l'incremento di 1° al minuto raggiunta la temperatura il mantenimento a mio gradimento in teoria 6 ore.
e lo schema elettrico e quale ssr da utilizzare per far funzionare le resistenze.
grazie a tutti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: installazione e funzionamento

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
che modello di ATR243 sta utilizzando? Le resistenze vengono pilotate da un unico SSR o da due SSR distinti? Che sonda sta utilizzando in ingresso al regolatore?

Cordiali Saluti.
luca12
Posts: 6
Joined: 30/11/2019, 19:52

Re: installazione e funzionamento

Post by luca12 »

utilizzo una pt100 e vorrei pilotare il carico sulla resistenza con un solo ssr ma credo che quello che sto utilizzando non sia adeguato.
luca12
Posts: 6
Joined: 30/11/2019, 19:52

Re: installazione e funzionamento

Post by luca12 »

cmq e' un atr 243.20abc
luca12
Posts: 6
Joined: 30/11/2019, 19:52

Re: installazione e funzionamento

Post by luca12 »

[*]
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: installazione e funzionamento

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
come da richiesta posto la programmazione dello strumento.

Uscita SSR --> Morsetti 5-4 (JP)
Ingresso PT100 --> morsetti 123
Alimentazione --> morsetti 9-10

Jumper uscita SSR:
ATR243-20_SSR_out.PNG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
luca12
Posts: 6
Joined: 30/11/2019, 19:52

Re: installazione e funzionamento

Post by luca12 »

Buongiorno, vi ringrazio tanto per il supporto.
Credo che il problema sia il relè perche non c'è tensione all uscita.
luca12
Posts: 6
Joined: 30/11/2019, 19:52

Re: installazione e funzionamento

Post by luca12 »

per risolvere questo problema.. potrei cambiarlo con il vostro ssr a saponetta ?
credo che il piu' adatto sia questo codice 2200.00.051
che ne pensate ?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1201
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: installazione e funzionamento

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
L'ssr codice 2200.00.051, supporta una corrente max di 25A. Per esempio una tipica applicazione per resistenze da 5 kW.

Le specifiche dell'SSR per i vari carichi applicabili le può reperire nella parte di documentazione al seguente link:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/ssr- ... ta-25-125a

Cordiali Saluti