Regolazione ON/OFF + Isteresi per azione Caldo-Freddo con due setpoint (setpoint caldo e freddo).
Collegamenti Elettrici:
Alimentazione Strumento: (PIN 1-2)
Q1: contatto azione caldo (PIN 4-5)
Q2: contatto azione freddo (PIN 6-7)
Sonda NTC10K: (PIN 10-11)
Esempio di regolazione:
Impostare a valore 20 il setpoint della regolazione del caldo: il regolatore attiva Q1 fino al raggiungimento dei 20°C (riaccensione a 18°C).
Impostare a valore 25 il setpoint della regolazione del freddo (intervento AL): il regolatore attiva Q2 se la temperatura supera i 25°C (spegnimento a 23°C).
Nel caso si voglia utilizzare un solo setpoint scaricare la seguente configurazione
Cordiali Saluti.
[ATR144]Regolazione Caldo-Freddo no PID
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
[ATR144]Regolazione Caldo-Freddo no PID
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.