Buongiorno a tutti,
avrei necessità di regolare al meglio un pid atr121.
ho bisogno di lavorare a una tempertura di 220-230°C.
ho impostato la tempertura a 230°C, la resistenza una volta spenta ha una inerzia di termica e arriva a 245°C.
Successivamente quando ho da eseguire la sublimazione di un componente la tempertura precipita a 210 °C.
é possibile regolare l'Atr 121 in maniera tale che quando inizia la sublimazione a 245°C e la temperatura inizia a calare,
di far partire subito la reistenza, senza che arrivi a 230°C, valore impostato sul termostato?
Questo è per evitare che la temperatura precipiti troppo in basso e di conseguneza ci vuole più tempo per riscaldare l'apparecchio?
grazie dell'attenzione, spero in una vostra sicura risposta.
[ATR121] Problemi con regolazione PID
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: PID ATR121 aiuto regolazione
Buongiorno,
l'attuatore del riscaldamento come viene gestito? Con uscita relè Q1 dell'ATR121 oppure avrebbe anche la possibilità di utilizzare un SSR sul quadro elettrico?
Cordiali Saluti.
l'attuatore del riscaldamento come viene gestito? Con uscita relè Q1 dell'ATR121 oppure avrebbe anche la possibilità di utilizzare un SSR sul quadro elettrico?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 19/10/2019, 16:28
Re: PID ATR121 aiuto regolazione
La resistenza viene gestita sul Q1 direttamente. ho provato a mettere 15.[Pb]= "10 " ma attacca stacca molto velocemente tipo 3-4 volte al secondo in prossimità della tempertura impostata.
SSR sarebbe libero e avrei spazio sul quadro.
SSR sarebbe libero e avrei spazio sul quadro.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: PID ATR121 aiuto regolazione
Buongiorno,
l'attivazione del relè repentina di Q1 è normale perché la regolazione è di tipo PID se inserisce la banda proporzionale.
Sarebbe utile utilizzare un SSR sul quadro per gestire la resistenza e collegarlo ai morsetti 8-9 impostando il parametro 1.[c.ou]="SSr e il parametro 18.[Tc]= "2".
In questo modo ha la massima resa per il controllo della temperatura, ma deve necessariamente utilizzare l'uscita SSR del regolatore per pilotare un SSR sul quadro che a sua volta gestisce la resistenza.
Le lascio il link ai nostri SSR da quadro:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/ssr- ... ta-25-125a
Con dissipatore di potenza codice 2200.00.090.
Cordiali Saluti.
l'attivazione del relè repentina di Q1 è normale perché la regolazione è di tipo PID se inserisce la banda proporzionale.
Sarebbe utile utilizzare un SSR sul quadro per gestire la resistenza e collegarlo ai morsetti 8-9 impostando il parametro 1.[c.ou]="SSr e il parametro 18.[Tc]= "2".
In questo modo ha la massima resa per il controllo della temperatura, ma deve necessariamente utilizzare l'uscita SSR del regolatore per pilotare un SSR sul quadro che a sua volta gestisce la resistenza.
Le lascio il link ai nostri SSR da quadro:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/ssr- ... ta-25-125a
Con dissipatore di potenza codice 2200.00.090.
Cordiali Saluti.