Buonasera a tutti,
avrei bisogno di programmare il mio ATR141B.
Per la mia applicazione ho bisogno di chiudere l'uscita Q1 al raggiungimento della temperatura di 700 gradi celsius e aprirla alla temperatura di 925 gradi Celsius. Al raggiungimento dei 925 gradi l'uscita Q1 verra' aperta, ma desidero che venga richiusa solo per uno scarto di temperatura di almeno il 10% (in modo da evitare il continuo pilotaggio dell'uscita per variazioni minime nell'arco di poche unitá).
Desidero inoltre chiudere l'uscita OUT2 nel caso in cui la temperatura superi i 950 gradi C.
Potete darmi una mano ?
Grazie
Saluti
[ATR141] Regolazione on-off
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Programmazione ATR 141B
Buongiorno,
la sua applicazione è per il riscaldamento? Per chiusura del relè Q1 a 700 gradi intende quando la temperatura è in fase di discesa? Che tipo di sonda vuole collegare all'ATR141?
Cordiali Saluti.
la sua applicazione è per il riscaldamento? Per chiusura del relè Q1 a 700 gradi intende quando la temperatura è in fase di discesa? Che tipo di sonda vuole collegare all'ATR141?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 07/09/2019, 8:39
Re: Programmazione ATR 141B
Buonasera,
si la mia applicazione è per riscaldamento.
Per chiusura del relè Q1 a 700 gradi, intendo chiusura del relè appena raggiunta la temperatura di 700 gradi. Quindi considerando la temperatura in salita.
La sonda che utilizzo è di tipo K.
Grazie
Saluti
si la mia applicazione è per riscaldamento.
Per chiusura del relè Q1 a 700 gradi, intendo chiusura del relè appena raggiunta la temperatura di 700 gradi. Quindi considerando la temperatura in salita.
La sonda che utilizzo è di tipo K.
Grazie
Saluti
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Programmazione ATR 141B
Buongiorno,
se vuole considerare di chiudere il relè in fase di salita della temperatura deve utilizzare un funzionamento in freddo con setpoint di 700°C per Q1 e collegare in serie il contatto Q2 dove inserirà la seconda soglia di 925°C. In questo modo i due contatti Q1 e Q2 rimarranno chiusi tra 700 e 925°C. Sotto i 700°C Q1 si aprirà e sopra i 925°C si aprirà Q2.
Di seguito l'esempio di parametrizzazione. Cordiali Saluti
se vuole considerare di chiudere il relè in fase di salita della temperatura deve utilizzare un funzionamento in freddo con setpoint di 700°C per Q1 e collegare in serie il contatto Q2 dove inserirà la seconda soglia di 925°C. In questo modo i due contatti Q1 e Q2 rimarranno chiusi tra 700 e 925°C. Sotto i 700°C Q1 si aprirà e sopra i 925°C si aprirà Q2.
Di seguito l'esempio di parametrizzazione. Cordiali Saluti