Buonasera, gentilmente ho bisogno di riprogrammare il mio ATE-121 dopo un reset 999.
Praticamente vorrei riscaldare un boiler d'acqua collegato alla mia stufa a pellet.
La stufa deve portare l'acqua a 60gradi e spegnersi.
Poi,quando l'acqua si raffredda e arriva a 45°, si dovrebbe riaccendere e portarla nuovamente a 60 gradi...quindi praticamente un differenziale di 15 gradi.
Ricordo che dovevo settare Hyc a 15 gradi.
Quello che non ricordo: Out 1 e Out 2 devono essere a 60 gradi?
Grazie mille.
saluti.
Norberto
[ATR121] Controllo Stufa a pellet
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Programmazione ATR-121 con stufa a pellet
Buongiorno,
il setpoint OUT1 può impostarlo a 60°C come accennava lei nel post precedente. Se imposta una isteresi Hyc = 15°C il contatto si richiuderà a 45°C e si riaprirà sempre sopra i 60°C.
Per la gestione invece di OUT2 i parametri sopra citati non hanno effetto perchè i parametri inerenti a OUT2 sono quelli relativi all'allarme. Che funzione deve fare OUT2?
Cordiali Saluti
il setpoint OUT1 può impostarlo a 60°C come accennava lei nel post precedente. Se imposta una isteresi Hyc = 15°C il contatto si richiuderà a 45°C e si riaprirà sempre sopra i 60°C.
Per la gestione invece di OUT2 i parametri sopra citati non hanno effetto perchè i parametri inerenti a OUT2 sono quelli relativi all'allarme. Che funzione deve fare OUT2?
Cordiali Saluti
-
- Posts: 2
- Joined: 03/07/2019, 14:22
Re: Programmazione ATR-121 con stufa a pellet
Buongiorno!
Il out2 non lo utilizzo per niente ma di default è a 100.
Questo se non sbaglio, l'ultima volta ha fatto che la caldaia non si era fermata a 60 gradi ma continuava a lavorare...
Posso metterla a zero o in alternativa a 60?
Grazie mille.
Saluti.
Norberto
Il out2 non lo utilizzo per niente ma di default è a 100.
Questo se non sbaglio, l'ultima volta ha fatto che la caldaia non si era fermata a 60 gradi ma continuava a lavorare...
Posso metterla a zero o in alternativa a 60?
Grazie mille.
Saluti.
Norberto
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Programmazione ATR-121 con stufa a pellet
Buongiorno,
la parametrizzazione di OUT2 dipende sempre da come viene collegato elettricamente e che funzione deve fare. No saprei darle una indicazione se non so come deve comportarsi OUT2 nel suo impianto.
Cordiali Saluti.
la parametrizzazione di OUT2 dipende sempre da come viene collegato elettricamente e che funzione deve fare. No saprei darle una indicazione se non so come deve comportarsi OUT2 nel suo impianto.
Cordiali Saluti.