Buonasera,avrei necessità di utilizzare un PL110 per alzare un uscita digitale quando il la temperatura AI4 supera il limite inferiore o superiore di un range compreso tra +20°C e 30°C,le istruzioni da utilizzare quali sono?
grazie
PL110 range di temperatura
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: PL110 range di temperatura
Buongiorno,
la programmazione del PL110 avviene utilizzando l'ambiente di sviluppo PLProg 4.75 scaricabile dalla sezione download del sito e il linguaggio di programmazione è il Ladder. Nel PLProgr dovrà settare nella parte di INIT la SM43 per definire il tipo di ingresso collegato. Nella parte di esecuzione del codice utilizzerà un contatto di tipo "IF" per un controllo sul range del valore letto da AI1 e attivare l'uscita digitale se fuori range.
Allego progetto esempio.
Cordiali Saluti.
la programmazione del PL110 avviene utilizzando l'ambiente di sviluppo PLProg 4.75 scaricabile dalla sezione download del sito e il linguaggio di programmazione è il Ladder. Nel PLProgr dovrà settare nella parte di INIT la SM43 per definire il tipo di ingresso collegato. Nella parte di esecuzione del codice utilizzerà un contatto di tipo "IF" per un controllo sul range del valore letto da AI1 e attivare l'uscita digitale se fuori range.
Allego progetto esempio.
Cordiali Saluti.