Buongiorno,
faccio una piccola premessa, a scuola ci hanno regalato un forno abbastanza datato con un programmatore dell'anteguerra e abbiamo pensato di aggiornarlo un po' e abbiamo acquistato un ATR 902 per programmare i cicli di cottura. 
Ora abbiamo qualche difficoltà nel collegamento;
1_ Neutral
2_ Neutral
3_ Thermocouple +
4_ Thermocouple -
5_ Power supply (phase)
6_ Control output (phase)
7_ Aux output (phase)
8_ Not Connected
l'elettricista che si è reso disponibile per questa operazione mi chiede se ai punti 6 e 7 va collegato un Teleruttore... che ne dite, può essere?
Vi ringrazio anticipatamente x la risposta.
						
									
						
										
							| ATR 902 | Difficolta collegamento
- 
			
					Pixsys tecnico 6
 - Moderatore
 - Posts: 1211
 - Joined: 12/09/2016, 14:49
 
Re: | ATR 902 | Difficolta collegamento
Buongiorno,
l'uscita 6 è dedicata all'uscita di comando che gestisce l'accensione e spegnimento delle resistenze del forno, mentre l'uscita 7 è una uscita ausiliaria che riguarda l'intervento dell'Allarme. Le due uscite posso supportare un carico massimo 1A a 250V, per carichi resistivi. Se il vostro forno richiede una potenza maggiore bisogna interfacciare le uscite di comando con dei teleruttori che gestiranno la potenza delle resistenze.
Cordiali Saluti.
						
									
						
										
							l'uscita 6 è dedicata all'uscita di comando che gestisce l'accensione e spegnimento delle resistenze del forno, mentre l'uscita 7 è una uscita ausiliaria che riguarda l'intervento dell'Allarme. Le due uscite posso supportare un carico massimo 1A a 250V, per carichi resistivi. Se il vostro forno richiede una potenza maggiore bisogna interfacciare le uscite di comando con dei teleruttori che gestiranno la potenza delle resistenze.
Cordiali Saluti.