Questa applicazione consente di effettuare una regolazione PID in doppia azione caldo/freddo utilizzando le uscite digitali DO1 e DO2 dello strumento. Presenta anche un allarme di alta temperatura gestito sul relè Q1, una ritrasmissione di processo in 0-10V su AO1 e un ingresso digitale di Run e Stop della regolazione.

DO1= azione caldo (C1). Morsetti 12-15
DO2= azione freddo (A3). Morsetti 11-15
DI1= aperto regolatore in STOP, chiuso RUN. Morsetti 14-16
AO1= ritrasmissione processo in 0-10V secondo la scala dei parametri P_300 e P_301 (0°C = 0V, 100°C = 10V). Morsetti 9-10.
Q1= Allarme Alta Temperatura (A1). Morsetti 4-5.
PT100: lettura valore di processo. Morsetti 17-18-19.

Procedura:
1. Collegare tutte le I/O sopra citate.
2. Caricare il file di configurazione in allegato tramite App MyPixsys, liberamente scaricabile del Play Store di Google. Se non si dispone di un telefono Android con NFC andare direttamente al punto successivo e inserire manualmente la parametrizzazione del file PDF in allegato.
3. Accendere lo strumento.

Funzionamento:

Il regolatore effettua una regolazione PID in doppia azione caldo/freddo con banda proporzionale di 10°C e un tempo di ciclo di 10sec in riferimento ad un unico setpoint di comando. Sopra tale setpoint si avrà un'azione PID in freddo e sotto il setpoint una azione PID in caldo. Il setpoint di AL1 gestirà l'allarme di alta temperatura. Se il processo supera il valore di setpoint di AL1 il contatto Q1 va in scambio. L'uacita AO1 ritrasmette il valore di processo riscalato su 0-10V secondo la scala impostata sui parametri P_300 e P_301. L'ingresso digitale DI1 se aperto inibisce la regolazione mettendo il regolatore in STOP, se chiuso tra i morsetti 14-16 il regolatore effettuerà il PID secondo i parametri vigenti.