[ATR244-12ABC]Bistadio con Timer e Switch Setpoint da ID

Post by Pixsys tecnico 6 »

Questa applicazione controlla un bruciatore bistadio con la possibilità di passare dal primo al secondo setpoint tramite lo switch dell'ingresso digitale 1. Presenta anche una attivazione temporizzata dell'allarme 3 quando viene raggiunto il setpoint di comando in essere. E'possibile anche passare da una regolazione automatica a una regolazione di tipo manuale.


Collegamenti elettrici:
Contatto Q1: Attuatore del caldo.
Contatto Q2: Allarme di sicurezza AL1.(Aperto = Allarme)
Contatto DO1: Consenso Timer 1-2 su AL2
Contatto DO2: Stato AL3. Attivo durante il timer 1. Tensione 0-10V sui morsetti 11-15 (DO2)
Ingresso DI1: Switch dei setpoint 1 e 2.
Ingresso DI2: Attivazione conteggio Timer 1 e 2. Cortocircuitare il morsetto 12-13.

Funzionamento:
Lo switch del setpoint (Set1<->Set2) si ottiene con DI1 aperto = Set1 e DI1 chiuso=Set2. La regolazione agisce sul contatto Q1.
L'allarme 1 è in deviazione superiore rispetto al setpoint di comando in essere e aprirà il contatto Q2 superata la soglia del setpoint di AL1. Nell'esempio il Setpoint di AL1 è impostato a 100°C e bloccato in scrittura da parte dell'utente finale.Se si desidera poter cambiare il setpoint di AL1, impostare il parametro P135.[A1.S.P.]= "Free".

L'allarme 2 è sempre in deviazione superiore rispetto al setpoint di comando. Attivandosi AL2 porta tensione al secondo ingresso digitale DI2 (corto tra morsetto 12-13). Essendo in deviazione superiore basta un setpoint molto basso pari a 0.1°C perché appena raggiunto il setpoint di comando (Set1 o Set2) si attivi AL2. Con l’attivazione di AL2 la tensione viene portata all’ingresso digitale 2 che su fronte di salita della attivazione di AL2 fa partire il Timer 1 e il Timer 2 in sequenza (non in loop). In questo modo parte prima il timer 1 e poi il timer 2. Il timer 1 è associato all’allarme numero 3, quindi ad AL3. AL3 si attiva alla partenza e per tutta la durata impostata sul Timer 1. L’attivazione di AL3 porta tensione sui morsetti 11-15. Il timer 2 deve essere impostato a valore zero, perché non è associato ad alcun allarme.

Premendo il tasto FNC si può passare dalla regolazione on/off su setpoint a una regolazione manuale, dove l'attivazione del contatto Q1 viene decisa in percentuale su tempo di ciclo del parametro P82.[c.t.1] impostato a 15 secondi.

Premendo il tasto SET si può impostare:
-Set1
-Set2
-Visualizzare o modificare setpoint di AL1.
-Visualizzare o modificare setpoint di AL2.
-Impostare il Timer1 e Timer 2