salve
un cliente ha un sensore 4-20mA che vorrebbe collegare ad un ATR243
il sensore ha 2 fili
il problema è che richiede un'alimentazione a 24V invece che a 12V
il cliente vorrebbe usare il 24V che ha disponibile nel quadro
prima di fare errori mi potete dire come andrebbe fatto il collegamento?
sonda pressione 4-20mA
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: sonda pressione 4-20mA
Buongiorno,
di seguito un possibile collegamento di un sensore a 2 fili sfruttando l'alimentazione del quadro a 24VDC.
+24 al morsetto di alimentazione del sensore
Uscita del sensore al morsetto 1 del regolatore
Ritorno di corrente dal morsetto 2 del regolatore allo zero dell'alimentazione del quadro.
Tenga presente che in questa configurazione perde l'optoisolamento sull'ingresso dell'ATR243, ma è l'unico modo per collegare un sensore che richiede una alimentazione così elevata. Altrimenti bisogna utilizzare la serie ATR401 che in grado di fornire una alimentazione da 24VDC al sensore in oggetto.
Cordiali Saluti.
di seguito un possibile collegamento di un sensore a 2 fili sfruttando l'alimentazione del quadro a 24VDC.
+24 al morsetto di alimentazione del sensore
Uscita del sensore al morsetto 1 del regolatore
Ritorno di corrente dal morsetto 2 del regolatore allo zero dell'alimentazione del quadro.
Tenga presente che in questa configurazione perde l'optoisolamento sull'ingresso dell'ATR243, ma è l'unico modo per collegare un sensore che richiede una alimentazione così elevata. Altrimenti bisogna utilizzare la serie ATR401 che in grado di fornire una alimentazione da 24VDC al sensore in oggetto.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
Re: sonda pressione 4-20mA
cosa comporta perdere l'optoisolamento?
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: sonda pressione 4-20mA
Buongiorno,
comporta che si perde l'isolamento galvanico dell'ingresso dal resto del circuito elettrico dell'ATR243. Se si utilizza un unico sensore con la regolazione dell'uscita a relè, questo non è un problema, altrimenti bisognerebbe verificare che non entrino disturbi sul segnale in ingresso, quindi il riferimento della massa in comune con tutti gli strumenti del quadro.
Cordiali Saluti.
comporta che si perde l'isolamento galvanico dell'ingresso dal resto del circuito elettrico dell'ATR243. Se si utilizza un unico sensore con la regolazione dell'uscita a relè, questo non è un problema, altrimenti bisognerebbe verificare che non entrino disturbi sul segnale in ingresso, quindi il riferimento della massa in comune con tutti gli strumenti del quadro.
Cordiali Saluti.