Buonasera, dobbiamo comandare dei ventilatori su un container: i ventilatori devono funzionare a partire da 50°C fino a 40° - tra i 40 e 50°C devono rimanere spenti con un'isteresi quindi pari a 10°C. Come possiamo regolare lo strumento? abbiamo già impostato il setpoint a 50°C.
La misurazione della temperatura avviene tramite sonda pt100.
grazie
Ventilazione container
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Ventilazione container
Buongiorno,
che regolatore state utilizzando?
Cordiali saluti.
che regolatore state utilizzando?
Cordiali saluti.
-
- Posts: 3
- Joined: 05/04/2018, 16:19
Re: Ventilazione container
Buonasera, un atr121-B , come sensore abbiamo selezionato pt -200/600°C
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Ventilazione container
Buongiorno,
di seguito la procedura.
Resettare il regolatore con password 999.
Accedere con password 123 e impostare i seguenti parametri:
2.[SEn]= "pt"
11.[rEG] = "coo"
14.[Hy.c] = "10" --> isteresi su intervento setpoint di comando
Impostare il setpoint di comando a 40°C.
Cordiali saluti.
di seguito la procedura.
Resettare il regolatore con password 999.
Accedere con password 123 e impostare i seguenti parametri:
2.[SEn]= "pt"
11.[rEG] = "coo"
14.[Hy.c] = "10" --> isteresi su intervento setpoint di comando
Impostare il setpoint di comando a 40°C.
Cordiali saluti.
-
- Posts: 3
- Joined: 05/04/2018, 16:19
Re: Ventilazione container
perfetto grazie funziona.