ATR121-AD visualizzatore

Post Reply
user15677
Posts: 8
Joined: 07/08/2017, 9:38

ATR121-AD visualizzatore

Post by user15677 »

Buonasera,
vorrei utilizzare un ATR121AD come visualizzatore, da associare al potenziometro Gefran PC-M-0100 di cui allego la scheda tecnica.
Essendo che non si può utilizzare come una resistenza variabile, volevo utilizzarlo collegandolo agli ingressi destinati ai "segnali normalizzati in corrente e tensione", collegandolo cioè ai morsetti 9,11 e 12. Mi sapete indicare se è corretto? Devo impostare qualche parametro affinché l'uscita SSR mi dia sempre l'alimentazione al morsetto 9?
Grazie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR121-AD visualizzatore

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
l'uscita sul morsetto 9 è sempre attiva ed ha una tensione di 12 o 24 Vdc, in base all'alimentazione dello strumento. Supporta una corrente massima 30mA. Nel caso si voglia utilizzare un segnale normalizzato 4-20mA deve utilizzare il morsetto 9 per l'alimentazione del sensore e l'uscita del sensore sul morsetto 12. In questo modo genera un loop passivo 4-20mA. I parametri per la gestione del loop passivo 4-20mA sono i seguenti:

2.[SEn] = "4.20"
6.[Lo.n] = -->inserire il valore minino fondo scala
7.[Hi.n] = -->inserire il valore massimo fondo scala
8.[LAt] = "std" --> vedere paragrafo 9.5 del manuale per funzione Latch On

Cordiali Saluti.