buongiorno,
semplicemente devo comandare una valvola motorizzata a tre vie con una pt 1000 posizionata nel pannello solare termico.
temperatura di intervento 50°.
Impostazioni( pt 1000 già inserita) e range di tolleranza consigliato
Grazie
Alessandro
valvola motorizzata solare termico
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: valvola motorizzata solare termico
Buongiorno,
che regolatore sta utilizzando? Qual'è il tempo ciclo della valvola?
Cordiali Saluti.
che regolatore sta utilizzando? Qual'è il tempo ciclo della valvola?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 21/02/2018, 10:44
Re: valvola motorizzata solare termico
Atr 142, tempo di manovra 45 sec
grazie
grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: valvola motorizzata solare termico
Buongiorno,
l'argomento è già stato trattato al seguente link:
https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=1554
Per gestire la sonda PT1000 imposti il parametro della sonda 2.[SEn.] = "PT1K".
Cordiali Saluti
l'argomento è già stato trattato al seguente link:
https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=1554
Per gestire la sonda PT1000 imposti il parametro della sonda 2.[SEn.] = "PT1K".
Cordiali Saluti