Esempio di applicazione per la gestione di un umidificatore (contatto pulito Q1) e sola visualizzazione sonda temperatura.
Partendo da una situazione di default che si ottiene inserendo la password 9999, si riporta una lista parametri per gestire la regolazione (segnale 0-10V) della sonda umidità collegata all'ingresso AI1 e la lettura della sonda PT100 collegata all'ingresso AI2.
Parametri (accedere con password 1234):
2.[Sen.1] = “0.10” -->tipo segnale 0-10V ingresso AI1 (lettura umidità %)
4.[LL.i1] = “0”
5.[uL.i1] = “100”
9.[Sen.2] = “Pt” --> tipo segnale pt100 ingresso AI2 (lettura temperatura PT100)
18.[c.Hy] = “2” -->isteresi sul setpoint di comando Q1 riferito a AI1. Da impostare secondo esigenze impianto.
77.[u.i.d.2] = “Pro2” --> impostare questo valore se si desidera vedere sul display rosso il valore della temperatura. Se si lascia a default si vedrà il valore di setpoint per la regolazione della umidità.
Salvare e uscire dalla programmazione tramite tasto “FNC”
Se 77.[u.i.d.2] = “Pro2” premere il tasto set e impostare il valore di setpoint per l’umidità. Il relè Q1 (morsetti 3-4) rimarranno chiusi sotto il setpoint – l’istersi e si apriranno sopra il valore di setpoint. In fase di discesa della umidità rimarranno chiusi fino al valore di setpoint – istersi. NB regolare l’istersi secondo esigenze dell’impianto.(parametro 18 [c.Hy])
Se 77.[u.i.d.2] = “c.SP.u” (default), il display rosso visualizzerà il setpoint di comando e si potrà cambiare direttamente il valore premendo i tasti freccia "up/down". Per visualizzare il valore della sonda PT100 su AI2 premere il tasto "FNC"
Si allega file ATR per la configurazione tramite LabSoftView e Memory Card Battery (cod 2100.30.003).
Collegamenti elettrici:
NB Impostare i dip-switch come da manuale per abilitare il secondo ingresso analogico. (si veda paragrafo 5.1)
Ingresso 0-10V --> PIN 17/18
Ingresso PT100 --> PIN 13/14/15
Uscita umidificazione contatto pulito Q1 --> PIN 3-4 NA (oppure 4-5 NC)
Alimentazione 24/230 AC/DC --> PIN 1-2
Lista parametri:
Cordiali Saluti
[ATR171-23ABC-T] Lettura Ingresso 0-10V e PT100
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
[ATR171-23ABC-T] Lettura Ingresso 0-10V e PT100
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.