Salve,
abbiamo un trasmettitore di umidità RH-96 3GA controllato da un regolatore ATR-142. Il regolatore segnala il seguente errore: E-05. Quale sarebbe il problema? Cosa fare?
errore E-05
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: errore E-05
Buongiorno,
l'errore E-05 riguarda il malfunzionamento della sonda che può dipendere da una errato collegamento della sonda allo strumento, una errata configurazione dei parametri o la rottura fisica della sonda. Controlli nel manuale utente il collegamento da eseguire e i parametri da impostare.
Cordiali Saluti.
l'errore E-05 riguarda il malfunzionamento della sonda che può dipendere da una errato collegamento della sonda allo strumento, una errata configurazione dei parametri o la rottura fisica della sonda. Controlli nel manuale utente il collegamento da eseguire e i parametri da impostare.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 12/01/2018, 16:25
Re: errore E-05
Il guasto si è manifestato in seguito ad un lavaggio. Cosa pensa si possa fare?
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: errore E-05
Buongiorno,
in questo caso presumo non sia un problema di configurazione dei parametri. Bisogna accurare se si è guastata la sonda o lo strumento. Per la verifica dell'hardware proceda nel seguente modo:
1. Entri nella configurazione dei parametri.
2. Imposti il parametro [SEn] a valore "tck".
3. Stacchi la sonda ed esegua un cortocircuito tra i morsetti 11-12.
4. Verifichi che la temperatura letta dallo strumento sia pressoché quella ambiente. Se si discosta molto da quella reale significa che lo strumento si è guastato.
5. In caso contrario di lettura temperatura ambiente corretta, provi a sostituire la sonda e ripristinare la configurazione precedente del parametro [SEn].
Cordiali Saluti.
in questo caso presumo non sia un problema di configurazione dei parametri. Bisogna accurare se si è guastata la sonda o lo strumento. Per la verifica dell'hardware proceda nel seguente modo:
1. Entri nella configurazione dei parametri.
2. Imposti il parametro [SEn] a valore "tck".
3. Stacchi la sonda ed esegua un cortocircuito tra i morsetti 11-12.
4. Verifichi che la temperatura letta dallo strumento sia pressoché quella ambiente. Se si discosta molto da quella reale significa che lo strumento si è guastato.
5. In caso contrario di lettura temperatura ambiente corretta, provi a sostituire la sonda e ripristinare la configurazione precedente del parametro [SEn].
Cordiali Saluti.