atr243 4-20ma

Post Reply
user16317
Posts: 1
Joined: 16/11/2017, 2:51

atr243 4-20ma

Post by user16317 »

Salve, riscontro dei problemi nel parametrizzare il regolatore.
io ho un trasmettitore di pressione 4-20ma con 2 fili.mi serve uscita a relè.
ho impostato i parametri EASY-UP con password 2401.
ma rimane sempre in anomalia con segnalazione "e-05 prb."
quali altri parametri devo cambiare?
grazie mille
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: atr243 4-20ma

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
su che morsetti ha collegato il trasduttore di pressione?
Di seguito i parametri per la lettura del sensore:

2.[SEn] = 4.20
6.[Lo.Li] = inserire il minimo fondo scala del sensore
7.[Up.Li] = inserire il massimo fondo scala del sensore

Cordiali Saluti.