Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Registrazione dati con Movicon

user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: Registrazione dati con Movicon

Post by user7734 »

Salve,
allego foto delle mie schermate.
Il programma ("qmodbusmaster")mi da errore e non riesco a vedere la variabile via modbus TCP/IP.
Ho provato con altri programmini per testare se la lettura funziona ma ho lo stesso problema.
Ho provato anche a cambiare la porta "502" con la "5000" ma non cambia nulla.
L'applicazione si connette al terminale ma non legge.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Registrazione dati con Movicon

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
se deve puntare al TD via Modbus TCP/IP nel programma master deve inserire id=255, in quanto non vengono gestite sottostazioni.

Cordiali saluti
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: Registrazione dati con Movicon

Post by user7734 »

Buongiorno,
perfetto ora funziona tutto correttamente.
Grazie mille.
Cordiali saluti

Denis DS
Post Reply