Buongiorno,
utilizzo normalmente i Vs. ATR 171 12ABC per il comando di un bruciatore monostadio, ora ho bisogno di controllarne uno bistadio, del quale la fiamma grande si spegne all'arrivo della temperatura, la piccola deve fermarsi sempre 15°C oltre il setpoint, utilizzo termo coppie J e alimentazione in 24VAC.
Grazie
RICHIESTA UTILIZZO
-
- Posts: 1
- Joined: 28/03/2017, 10:41
- Location: SAN BONIFACIO
- Contact:
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: RICHIESTA UTILIZZO
Buongiorno,
per gestire la seconda fiamma può utilizzare l'uscita SSR e farla intervenire come allarme a deviazione superiore con un ciclo di isteresi maggiore di 0 e con il regolatore in modalità caldo (parametro Act.t. = HEAT). Di seguito i parametri relativi per Allarme 1 su SSR.
33.[AL.1] = H.d.AL.
35.[A.1.S.o] = n.c.S
36.[A.1.Hy] = valore isteresi maggiore di 0 Es. 1°C
Dopo aver memorizzato ed essere usciti dalla programmazione, premendo il tasto SET si ha la possibilità di impostare il Setpoint di AL1 che sarà a valore 15°C. L'uscita SSR si spegnerà quando la temperatura supererà il setpoint di comando + il valore del setpoint di AL1.
Cordiali Saluti.
per gestire la seconda fiamma può utilizzare l'uscita SSR e farla intervenire come allarme a deviazione superiore con un ciclo di isteresi maggiore di 0 e con il regolatore in modalità caldo (parametro Act.t. = HEAT). Di seguito i parametri relativi per Allarme 1 su SSR.
33.[AL.1] = H.d.AL.
35.[A.1.S.o] = n.c.S
36.[A.1.Hy] = valore isteresi maggiore di 0 Es. 1°C
Dopo aver memorizzato ed essere usciti dalla programmazione, premendo il tasto SET si ha la possibilità di impostare il Setpoint di AL1 che sarà a valore 15°C. L'uscita SSR si spegnerà quando la temperatura supererà il setpoint di comando + il valore del setpoint di AL1.
Cordiali Saluti.