Salve,
avrei queste esigenze:
- monitorare la temperatura del primario del termocamino e far attivare il relativo circolatore per temperatura > 30°C
- avere un segnale di allarme (accensione spia) per temperatura > 80°C
Quale regolatore rappresenta la scelta migliore? ATR 121, 141, o 142?
Grazie
Scelta ATR - comando termocamino
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Scelta ATR - comando termocamino
Buonasera,
dipende dal tipo di alimentazione che intende utilizzare. Con alimentazione 12Vac e 12Vdc deve necessariamente utilizzare la serie ATR121-ATR141. Se si supporta alimentazione da 24Vdc/ac fino 230V può utilizzare l'ATR142.
Che tipo di sonda intende utilizzare per rilevare la temperatura sul camino?
Cordiali Saluti.
dipende dal tipo di alimentazione che intende utilizzare. Con alimentazione 12Vac e 12Vdc deve necessariamente utilizzare la serie ATR121-ATR141. Se si supporta alimentazione da 24Vdc/ac fino 230V può utilizzare l'ATR142.
Che tipo di sonda intende utilizzare per rilevare la temperatura sul camino?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 3
- Joined: 17/01/2017, 15:53
Re: Scelta ATR - comando termocamino
Utilizzerò una PT1000. Alimentazione 230V.
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Scelta ATR - comando termocamino
Buongiorno,
allora Le consiglio un ATR142-ABC.
Cordiali Saluti.
allora Le consiglio un ATR142-ABC.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 3
- Joined: 17/01/2017, 15:53
Re: Scelta ATR - comando termocamino
La ringrazio, buona giornata!