Scelta ATR - comando termocamino

Post by user14514 »

Salve,
avrei queste esigenze:
- monitorare la temperatura del primario del termocamino e far attivare il relativo circolatore per temperatura > 30°C
- avere un segnale di allarme (accensione spia) per temperatura > 80°C

Quale regolatore rappresenta la scelta migliore? ATR 121, 141, o 142?
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1208
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buonasera,
dipende dal tipo di alimentazione che intende utilizzare. Con alimentazione 12Vac e 12Vdc deve necessariamente utilizzare la serie ATR121-ATR141. Se si supporta alimentazione da 24Vdc/ac fino 230V può utilizzare l'ATR142.


Che tipo di sonda intende utilizzare per rilevare la temperatura sul camino?

Cordiali Saluti.
user14514
Posts: 3
Joined: 17/01/2017, 15:53

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Post by user14514 »

Utilizzerò una PT1000. Alimentazione 230V.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1208
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
allora Le consiglio un ATR142-ABC.

Cordiali Saluti.
user14514
Posts: 3
Joined: 17/01/2017, 15:53

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Post by user14514 »

La ringrazio, buona giornata!