Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR171-23ABC-T

Post Reply
user14373
Posts: 2
Joined: 13/12/2016, 23:03

ATR171-23ABC-T

Post by user14373 »

Buongiorno, devo procedere alla configurazione del termoregolatore; termocoppia tipo j settata, uscita 4/20 mA settata (devo settare anche lo switch come in figura? chiedo perchè mi sembra difficoltoso aprire la cover dello strumento); poi devo usare un 'uscita a relè (q1 mors 3 e 4) per allarme massima temperatura...sto usando l'uscita corretta?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1208
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR171-23ABC-T

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per utilizzare l'uscita SSR in 4-20mA deve settare lo switch come riportato in figura a paragrafo 5.1.i. Il comportamento delle uscite del regolatore vengono definite dal parametro 1 [C.out], che nel suo caso per utilizzare come uscita 4-20mA deve essere settato al valore "c4.20", utilizzando i morsetti 10-11 dell SSR. Ne consegue che l'uscita Q1 (morsetti 3-4) sarà adibita al controllo dell'allarme. Da capire nel suo caso come vuole far intervenire l'ausiliario di allarme Q1 (vedi paragrafo 12 del manuale "Modi di intervento dell'Allarme"), configurando il parametro 33 [Al.1].

Cordiali Saluti.
user14373
Posts: 2
Joined: 13/12/2016, 23:03

Re: ATR171-23ABC-T

Post by user14373 »

Buonasera, il termoregolatore funziona perfettamente, ho usato la funzione autotuning per il settaggio del p.i.d. e devo dire che ha fatto il suo lavoro egregiamente.
Il vostro supporto sia sul forum che via skype è ottimo.
Grazie.
Post Reply