Partenza pompa e allarme alta temperatura su termostufa

Post Reply
user14367
Posts: 1
Joined: 13/12/2016, 13:12

Partenza pompa e allarme alta temperatura su termostufa

Post by user14367 »

Con un ATR 121 AD vorrei:
1) partenza pompa di circolazione con il contatto NO (normalmente aperto) del relè uscita Q1 con un SETPOINT di 45°C, oltre tale SETPOINT il circolatore dovrà essere sempre attivo;

2) Con il relè uscita Q2 vorrei attivare un'elettrovalvola di abbattimento temperatura, qual'ora quest'ultima risultasse vicina al punto di ebollizione. Ovvero attivare l'uscita intorno agli 85-90°C.


Cortesemente datemi delle indicazioni su come e quali parametri impostare, sopratutto :
- 01 SELEZIONE TIPO USCITA DI COMANDO
- 02 SENSORE (usato un PT100)
Come e quali parametri impostare per il SETPOINT uscita Q2
Come inserire un grado di isteresi (differenziale) per evitare che i relè si aprano e si chiudano continuamente
Preferibile o no il controllo PID se si come e quali parametri configurare.

Grazie infinite
Ezio
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1208
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Partenza pompa e allarme alta temperatura su termostufa

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
di seguito i parametri da impostare nel regolatore.

[C.ou] = o1.2
[SEn] = Pt
[rEG] = coo
[Hy.c] = 2.0
[AL] = A.A
[Hy.A] = 1.0
[c.r.A] = n.c.S.

Utilizzare morsetto 3-4 per uscita Q1 e 6-7 per Q2. Impostare il set ci comando per l'uscita Q1 a 45°C e Set Al1 a 90°C. Collegare la sonda PT100 sui morsetti 10-11-12 rispettando le polarità come descritto sul manuale.

Cordiali Saluti.