Sto utilizzando un regolatore ATR243-31 per il controllo della temperatura di una cabina di verniciatura. L’uscita del Pixsys 4-20mA controlla l’apertura di una valvola motorizzata che parzializza l'alimentazione gas del Bruciatore. Per rispondere ad una specifica richiesta del cliente il bruciatore installato ha una potenza quasi doppia rispetto a quello “standard” e crea problemi nella regolazione a causa della grande inerzia termica del sistema.
Adesso la regolazione sul SETPOINT è fatta impostando il parametro P.b. = 10 ma causa l’elevata potenza raggiunto il SETPOINT si verifica il superamento del valore di regolazione con banda proporzionale: SETPOINT + P.b./2.
Per ovviare il problema mi chiedevo se fosse possibile regolare l’uscita in modo non simmetrico rispetto al SETPOINT? Ad esempio con P.b. = 10; SETPOINT =70 avere Output 20mA fino a 62°; Output 4mA a 72°
Di seguito i parametri impostati:
c.out = c.4.20
uP.L.S = 70
Lo.L.S = 0
uP.L.I = 100
Lo.L.I = 0
SEn = PT
oP.No = 2tS
P.b. = 10
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 243-31 - Regolazione Al raggiungimento del setpoint

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per queste problematiche può agire in diversi modi:

- Può fare in modo di avere l'uscita al minimo (4mA) se si supera il setpoint, in modo da avere la regolazione solo se la temperatura si trova nel range SETPOINT - P.b./2, impostando
11[Act.t.] "HooS"

- Può limitare la potenza massima in uscita in ogni situazione (sia fuori che dentro la Pb), impostando 22[o.PoL] "80" (sta per 80% della potenza massima erogabile, può mettere valori diversi)

- Può lanciare un ciclo di autotuning in modo che il regolatore calcoli in maniera ottimale i parametri PID. Per fare ciò faccia riferimento ai paragrafi 7.25 e successivi.

L'ultima possibilità elencata è quella da preferire, in quanto permetterà di ottenere la regolazione più precisa possibile sul setpoint. Può inoltre agire come descritto nella seconda possibilità, limitando anche la potenza massima erogabile.
user2914
Posts: 19
Joined: 23/03/2012, 17:08

Re: ATR 243-31 - Regolazione Al raggiungimento del setpoint

Post by user2914 »

Pixsys tecnico 1 wrote:Salve,
per queste problematiche può agire in diversi modi:

- Può fare in modo di avere l'uscita al minimo (4mA) se si supera il setpoint, in modo da avere la regolazione solo se la temperatura si trova nel range SETPOINT - P.b./2, impostando
11[Act.t.] "HooS"

- Può limitare la potenza massima in uscita in ogni situazione (sia fuori che dentro la Pb), impostando 22[o.PoL] "80" (sta per 80% della potenza massima erogabile, può mettere valori diversi)

- Può lanciare un ciclo di autotuning in modo che il regolatore calcoli in maniera ottimale i parametri PID. Per fare ciò faccia riferimento ai paragrafi 7.25 e successivi.

L'ultima possibilità elencata è quella da preferire, in quanto permetterà di ottenere la regolazione più precisa possibile sul setpoint. Può inoltre agire come descritto nella seconda possibilità, limitando anche la potenza massima erogabile.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: [ATR243-31ABC] Regolazione al raggiungimento del setpoin

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
mi scusi ma non ho capito cosa intenda con questo post?
user2914
Posts: 19
Joined: 23/03/2012, 17:08

Re: [ATR243-31ABC] Regolazione al raggiungimento del setpoin

Post by user2914 »

chiedo venia, stavo solo consultando il Post e mi sono sbagliato a premere il tasto "quote". buona giornata