Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR620] Modifica del set-point durante un ciclo

Post Reply
user2072
Posts: 3
Joined: 10/11/2011, 15:32

[ATR620] Modifica del set-point durante un ciclo

Post by user2072 »

Salve, nel ATR 620 è possibile che l'operatore finale possa adeguare il set point all'interno dello step del ciclo in corso? Altresì ne esiste un modello che permette ciò? grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 620 - set point modificabile in ciclo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se imposta la terza cifra del parametro P-01 a "4", durante l'esecuzione del ciclo usando le frecce può avanzare (freccia SU) o tornare indietro (freccia GIÙ') di un minuto alla volta modificando di conseguenza il set-point di controllo (visualizzabile premendo il tasto scroll).
user2072
Posts: 3
Joined: 10/11/2011, 15:32

Re: ATR 620 - set point modificabile in ciclo

Post by user2072 »

Ma in fase di mantenimento e non di rampa?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 620 - set point modificabile in ciclo

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se deve modificare il tempo o il set-point dello step con il ciclo in corso deve assere abilitata la funzione "Modifica ciclo in RUN" (Vedi parametro P-01, 3° cifra) e agire così:
- con il ciclo in RUN, tenere premuto PRGM per 2 secondi
- premere le frecce per visualizzare nel display rosso il numero del ciclo in corso, premere OK
- modificare il ciclo e confermare con il tasto START/STOP
- a questo punto il regolatore riprende la regolazione dal punto in cui si era fermato seguendo la nuova spezzata.


Se deve invece modificare il set-point di quell'istante con il ciclo in corso deve assere abilitata la funzione "Termoregolatore" (Vedi parametro P-01, 2° cifra) e agire così:
- con il ciclo in RUN, tenere premuto PRGM per 2 secondi
- premere le frecce per visualizzare nel display rosso la scritta "TERM", premere OK
- modificare il set-point confermando con OK (il regolatore porta il processo a nuovo set-point)
- premendo il tasto START/STOP il regolatore riprende la regolazione dal punto in cui si era fermato e continua con il ciclo.
Post Reply