[TCT201-2ABC] Programmazione per contaimpulsi 1impulso/litro
BUONGIORNO DEVO COLLEGARE E PROGRAMMARE UN TCT201-2ABC CON UN CONTATORE LANCIAIMPULSI 1IM/LT.
DEVO FARE IN MODO CHE IMPOSTANDO UN CERTO VALORE SULLO STRUMENTO, ES.5 L'ELETTROVALVOLA APRE E AL PASSAGGIO DI 5LT IL TCT TOGLIE CORRENTE ALL'ELETTROVALVOLA CHE INTERROMPE IL PASSAGGIO D'ACQUA.
GRAZIE
DEVO FARE IN MODO CHE IMPOSTANDO UN CERTO VALORE SULLO STRUMENTO, ES.5 L'ELETTROVALVOLA APRE E AL PASSAGGIO DI 5LT IL TCT TOGLIE CORRENTE ALL'ELETTROVALVOLA CHE INTERROMPE IL PASSAGGIO D'ACQUA.
GRAZIE
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
Salve,
una volta arrivato al valore di SET, il conteggio deve resettarsi (quindi il relè si chiude nuovamente) o cosa?
Il reset del conteggio lo vuole fare da pulsante del TCT oppure da un pulsante esterno?
una volta arrivato al valore di SET, il conteggio deve resettarsi (quindi il relè si chiude nuovamente) o cosa?
Il reset del conteggio lo vuole fare da pulsante del TCT oppure da un pulsante esterno?
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
SI IL CONTEGGIO SI DEVE RESETTARE MI VA BENE IL RESER DA TCT
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
SE FOSSE POSSIBILE VISUALIZZARE IL CONTO A SCALARE CIOE 5-4-3 ECC..GRAZIE
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
Per fare il reset da pulsante freccia SU imposti:
p-13[Ft.uP] a "Ld.1"
p-23 [ALC.1] a "diS"
Per far si che l'uscita è chiusa fino al raggiungimento del setpoint e poi si apre deve impostare
p-25[CoM1] a "-SE.1"
p-13[Ft.uP] a "Ld.1"
p-23 [ALC.1] a "diS"
Per far si che l'uscita è chiusa fino al raggiungimento del setpoint e poi si apre deve impostare
p-25[CoM1] a "-SE.1"
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
il contatto pulito del conta-litri va collegato tra i morsetti 5 (+24V) e 3 (in.1)
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
SE IO VOLESSI VEDERE IL VALORE SET IMPOSTATO AD ESEMPIO 10 E POI AD OGNI IMPULSO DEL CONTAIMPULSI 9-8-7-ECC è POSSIBILE?
GRAZIE
GRAZIE
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PROGRAMMARE TCT201-2ABC
Non glielo consiglio in quanto il reset esterno dovrebbe poi ricominciare dal valore del set. il problema è che il setpoint è modificabile semplicemente con le frecce, mentre il valore di reset è modificabile solo da parametro p24[CLd1]