Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Hysteresis regolabile dell'operatore per AL1

Post Reply
user12631
Posts: 3
Joined: 13/01/2016, 14:53

Hysteresis regolabile dell'operatore per AL1

Post by user12631 »

Buongiorno,
avrei necessità di comandare l'uscita Q2 ad ON quando raggiunge il setpoint generale, cioè lo stesso che attiva Q1, e lo spegnimento di Q2 ad una temperatura che può variare in base all operatore inferiore alla temperatura inpostata per Q1.

es. 50° off Q1
on Q2
49° on Q1
40° off Q2

per la parte del Q1 ho gia risolto per Q2 invece non ci sarà sempre un isteresi fissa come in questo caso di 10° ma impostabile dell'operatore, volevo PERO' evitare che entrassero nel set dei parametri ogni volta.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Hysteresis regolabile dell'operatore per AL1

Post by Pixsys tecnico 1 »

Quale strumento sta utilizzando?
user12631
Posts: 3
Joined: 13/01/2016, 14:53

Re: Hysteresis regolabile dell'operatore per AL1

Post by user12631 »

LO strumento usato è DRR245
i parametri che ho impostato sono:

SEN. pt100
c.HY 1
AL.1 H.d.AL.
A.I.HY 15

parametri primari

Il setpuint 50°
allarme 1 0

con questi parametri lo spegnimento di Q2 e legato ad A.I.HY che ha un valore fisso.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Hysteresis regolabile dell'operatore per AL1

Post by Pixsys tecnico 1 »

Mi dispiace ma per questo tipo di applicazione l'unica possibilità è lavorare con il parametro dell'isteresi.
user12631
Posts: 3
Joined: 13/01/2016, 14:53

Re: Hysteresis regolabile dell'operatore per AL1

Post by user12631 »

Grazie per la consulenza, eventualmente avete un dispositivo che gestisca 2 temperature e che controlli 2 uscite da fissare a pannello e non in din ?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Hysteresis regolabile dell'operatore per AL1

Post by Pixsys tecnico 1 »

salve,
se deve leggere due temperature da sensori TC-PT-NTC e avere 2 contatti relè distinti può usare l'atr171-23abc-t:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/regol ... ori/atr171
nella sezione "documentazione" trova il manuale con le caratteristiche complete.
Post Reply