Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

2000.40.104

Post Reply
user12387
Posts: 4
Joined: 26/11/2015, 11:40

2000.40.104

Post by user12387 »

Buongiorno,
avendomi dato il mio grossista la sonda 2000.40.104, credendo che fosse una 0-10V, come posso trasformare il sensore 4-20 in o-10V ?
Collego in serie una resistenza da 500 ohm e misuro ai capi della resistenza?
ringrazio anticipatamente.
Gabriele Bernetti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: 2000.40.104

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
probabilmente funziona, faccia una prova, in caso non dovrebbe danneggiare nulla.
user12387
Posts: 4
Joined: 26/11/2015, 11:40

Re: 2000.40.104

Post by user12387 »

Trovo problemi a far funzionare il sensore, anche solo come segnale 4-20 misurando con milliamperometro, alimentando sul morsetto 2 e uscita sul morsetto 1, come schema datasheet, non ottengo nulla. come posso testare il sensore prima di metterlo in campo dal cliente?
Grazie e saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: 2000.40.104

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il sensore funziona in current loop, dovrebbe fare questo collegamento:
Alimentazione al morsetto 2 (almeno 9Vdc)
uscita al positivo del tester
negativo del tester al negativo dell'alimentatore

In questo modo dovrebbe misurare una certa corrente continua in mA.
user12387
Posts: 4
Joined: 26/11/2015, 11:40

Re: 2000.40.104

Post by user12387 »

Infatti, alimentazione 24V, tester in milli ampere, non ottengo nessun valore, o meglio dire un 0 paccato. Questa prova è stata fatta su due sensori, dello stesso tipo, con identico risultato, 0 nella misura.
Che prove di test posso fare?
che due sensori siano difettosi/rotti appena presi dal grossitsa e provati a banco, mi sembra strano.
il sensore è il 2000.40.104 - type 8472 78 5917 05 0000 0000 19 58 61
range 0..10bar

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: 2000.40.104

Post by Pixsys tecnico 1 »

Ha un regolatore a cui collegarli, er fare una prova? tipo un nostro ATR o altro?
user12387
Posts: 4
Joined: 26/11/2015, 11:40

Re: 2000.40.104

Post by user12387 »

purtroppo no in quanto il sensore andrebbe tramite resistenza all'ingresso 0-10V di un plc.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: 2000.40.104

Post by Pixsys tecnico 1 »

Purtroppo senza un regolatore/visualizzatore che conosco non la so aiutare, oltretutto mi sembra molto improbabiloe che entrambi i sensori di cui dispone non funzionino...
Post Reply