Ma secondo la vs. opinione, questo valore "offset" è previsto solo per piccole correzioni oppure è già capitato di riscontrare così alte differenze ?
Potrebbe essere il sintomo di un qualche problema al controller o magari le termocoppie hanno fatto il loro tempo ed è ora di cambiarle ? (hanno più o meno 10 anni, con 10h/gg di lavoro)
grazie mille
[ATR313] Lettura sonde errate
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR-313 - lettura sonde errate
Normalmente l'offset si inserisce se c'è una giuntura in mezzo al cavo delle sonde, oppure per piccoli errori (2-3 gradi).
Per valori così elevati di solito si prova a cambiare una singola termocoppia e si vede se la lettura si sistema. Di norma il regolatore non perde la taratura, al massimo non legge più perchè si danneggia l'ingresso.
Per valori così elevati di solito si prova a cambiare una singola termocoppia e si vede se la lettura si sistema. Di norma il regolatore non perde la taratura, al massimo non legge più perchè si danneggia l'ingresso.