La Pixsys Suite offre la possibilità di cambiare target dispositivo in pochi semplici passaggi, senza dover rifare completamente il progetto.
NB: effettuare sempre un backup dell'intera cartella del progetto prima di effettuare le operazioni descritte sotto.
LogicLab:
Per aggiornare la logica PLC per un nuovo target, in LogicLab è sufficiente usare la funzione "Seleziona dispositivo" dal menù "Progetto". A questo punto basta selezionare il nuovo dispositivo e confermare. A questo punto si consiglia di chiudere e riaprire il progetto.
Nel caso di passaggio da HMI CE (TD430-TD570-TD700) a PanelPC x86 (TD750-850-900) e viceversa, sarà inoltre necessario riassociare i dispositivi slave e la loro mappatura variabili. Nel caso invece di passaggio tra dispositivi della stessa famiglia non è necessario eseguire nessun'altra operazione.
PageLab:
Per aggiornare la grafica per un nuovo target, seguire questa procedura:
- selezionare il nuovo dispositivo dalla funzione "Seleziona dispositivo" dal menù "Progetto";
- impostare tutte la pagine esistenti come Popup (click col pulsante destro su ciascuna pagina, funzione "page type / Pop-up";
- salvare il progetto;
- in caso di passaggio a terminale con dimensione display minore, spostare gli oggetti delle varie pagine per farle rientrare nella nuova dimensione, avendo come riferimento l'angolo in altoa a sinistra;
- salvare il progetto;
- aprire ciascuna pagina (ora Popup) e dalla finestra "properties" modificare i campi Xdim e Ydim in base alla risoluzione del nuovo pannello.
- salvare il progetto;
- impostare tutte la pagine esistenti come Frame (click col pulsante destro su ciascuna pagina, funzione "page type / Frame";
- salvare il progetto;
A questo punto si consiglia di chiudere e riaprire il progetto.
- compilare e scaricare il progetto sul nuovo dispositivo.
[Logiclab] Procedura per il cambio target
-