[ATR243] lettura errata della sonda, E-05

Post Reply
user11631
Posts: 2
Joined: 23/07/2015, 10:06

[ATR243] lettura errata della sonda, E-05

Post by user11631 »

Salve,
ho un problema da un cliente, ha il regolatore con il seguente messaggio:

E-05
PRB

inoltre a temperatura letta fa salti di +500°

Cosa significa?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 243

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se visualizza l'errore E-05 significa che il regolatore non rileva bene la sonda, può essere:
- la sonda difettosa / rotta
- la sonda collegata nei morsetti sbagliati del regolatore
- il regolatore non configurato (parametro [SEn]) per la sonda che è collegata.

Che tipo di sonda usa, dove è collegata, come è configurato il parametro [SEn]?
user11631
Posts: 2
Joined: 23/07/2015, 10:06

Re: ATR 243

Post by user11631 »

la sonda è tipo j, ferro-costantana.

la macchina è in funzione da 2 anni, il collegamento è sempre andato sempre bene: può essere la sonda danneggiata?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 243

Post by Pixsys tecnico 1 »

per capire se la sonda è danneggiata, provi a togliere la sonda dal regolatore e cortocircuitare l'ingresso dl regolatore (1-2) con un filo. Se comincia a leggere la temperatura ambiente (in realtà la temperatura interna del regolatore) regolarmente, allora è la sonda che ha qualche problema.