[ATR171] Parametro per connessione lettura sonda
-
- Posts: 1
- Joined: 13/07/2015, 17:10
[ATR171] Parametro per connessione lettura sonda
è possibile in un regolatore ART 171-11 ABC impostrare una correzione sul valore letto da una sonda?
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ART 171
Certo,
c'è il parametro [O.Cal] per la correzione a temperatura ambiente ed il parametro [g.Cal] per la correzione a temperatura di setpoint.
c'è il parametro [O.Cal] per la correzione a temperatura ambiente ed il parametro [g.Cal] per la correzione a temperatura di setpoint.