[ATR142] Inserire delta/scarto sulla regolazione
-
- Posts: 1
- Joined: 26/06/2015, 10:57
[ATR142] Inserire delta/scarto sulla regolazione
BUON GIORNO IO STO UTILIZZANDO UN ATR142 CHE MI FA SEMPLICEMENTE PARTIRE UN VENTILATORE ATTIVANDO L'USCITA RELE', OVVIAMENTE IN APPOGGIO AD UN TELERUTTORE.IL MIO PROBLEMA E' CHE SE IMPOSTO LA TEMPERATURA DI 15 GRADI CONTINUA AD ACCENDERE E SPEGNERE C'E UN PARAMETRO DA REGOLARE COME RANGE GRAZIE
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR142
Salve,
deve impostare il parametro [C.HY] al valore desiderato. Ad esempio impostando "1.0" ha 1°C grado di isteresi/delta.